Предыдущая тема :: Следующая тема
|
Автор |
Сообщение |
Николай Белогуров
Зарегистрирован: 12.10.2007 Сообщения: 2
|
Добавлено: Пт Окт 12, 2007 9:20 pm Заголовок сообщения: Проблема подсадки сети 220в при электросварке. |
|
|
У меня возникла проблема. При сварке электросварочным аппаратом на 220в сильно падает напряжение, возникают проблемы с соседями, так как они боятся, что сгорят их бытовые приборы (холодильник и т.д.). Можно ли решить эту проблему при помощи конденсаторов, буду рад любому совету. Спасибо! |
|
Вернуться к началу |
|
|
влад Профессионал
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 132 Откуда: Челябинск
|
Добавлено: Вт Окт 16, 2007 4:54 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Применение конденсаторов снизит просадку напряжения в сети.Включать их надо параллельно первичной обмотке транса.Только я бы последовательно конденсатору включил сопротивление примерно 10 Ом 5Ватт,чтобы ограничить ток заряда конденсатора в момент включения.Есть еще один вариант:если сеть слабая,то (если есть такая возможность) уменьшить число витков в первичной обмотке. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Николай Белогуров
Зарегистрирован: 12.10.2007 Сообщения: 2
|
Добавлено: Пн Окт 22, 2007 9:15 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Благодарю за помощь! |
|
Вернуться к началу |
|
|
Neiseed Новичок
Зарегистрирован: 12.12.2007 Сообщения: 4
|
Добавлено: Ср Дек 12, 2007 8:30 am Заголовок сообщения: |
|
|
влад писал(а): |
Применение конденсаторов снизит просадку напряжения в сети.Включать их надо параллельно первичной обмотке транса.Только я бы последовательно конденсатору включил сопротивление примерно 10 Ом 5Ватт,чтобы ограничить ток заряда конденсатора в момент включения.Есть еще один вариант:если сеть слабая,то (если есть такая возможность) уменьшить число витков в первичной обмотке. |
Извенияюсь за лаймерскую просьбу, а не могли бы вы сюда выложить эту схему подключения? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Олег66 Новичок
Зарегистрирован: 27.02.2008 Сообщения: 9
|
Добавлено: Ср Фев 27, 2008 11:58 pm Заголовок сообщения: |
|
|
да вы представьте какая емкость конденсаторов нужна! Ничего не выйдет. Конденсаторы могут подавить только очень короткую просадку |
|
Вернуться к началу |
|
|
Ворчун Новичок
Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 10
|
Добавлено: Сб Мар 01, 2008 1:43 am Заголовок сообщения: |
|
|
Наверное лучше попробовать установить ёмкость после выпрямителя.
На низкое напряжение проще подобрать большую ёмкость.
Я пробовал на полуавтомате,красиво получается. |
|
Вернуться к началу |
|
|
влад Профессионал
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 132 Откуда: Челябинск
|
Добавлено: Пн Мар 03, 2008 6:23 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Так конденсатор и работает только в момент прохождения тока через ноль.Если ставить его на низкой стороне, то улучшаешь качество сварки, а для сети его нужно ставить на высокой стороне.Если мне не изменяет память,я ставил 200мкф |
|
Вернуться к началу |
|
|
sergey_sav Профессор
Зарегистрирован: 22.05.2007 Сообщения: 255 Откуда: Санкт-Петербург
|
Добавлено: Пн Мар 03, 2008 8:32 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Что то не пойму, какую такую "чудотворную" функцию будет выполнять кондёр на 200 мкФ включенный параллельно нагрузке (реактивное сопротивление в 16 Ом)?! О чём тут базар? |
|
Вернуться к началу |
|
|
влад Профессионал
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 132 Откуда: Челябинск
|
Добавлено: Ср Мар 05, 2008 9:24 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Вообще-то, я ставил кондер на высокой стороне,но включенный параллельно дуге,он хорошо себя оправдывает,только там я ставил по-моему 10000.Разница хорошо чувствуется. |
|
Вернуться к началу |
|
|
sergey_sav Профессор
Зарегистрирован: 22.05.2007 Сообщения: 255 Откуда: Санкт-Петербург
|
Добавлено: Ср Мар 05, 2008 11:07 pm Заголовок сообщения: |
|
|
2 влад
Попробуйте сопоставить два своих последних поста, теперь уж точно не понять, что Вы имели в виду... Особенно это -
Цитата: |
я ставил кондер на высокой стороне,но включенный параллельно дуге |
|
|
Вернуться к началу |
|
|
|