Электротехнический форум :: Просмотр темы - Проблема подсадки сети 220в при электросварке.
 
Электротехнический портал Элекаб - справочник электрика, энергетика.

О проекте
Авторам
Реклама на портале

 
Главная | Справочник | Схемотека | Нормативы | Форум | Статьи | Выставки | Пресс-релизы |

Электротехнический форум
Элекаб. Справочник электрика и энергетика.
 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Проблема подсадки сети 220в при электросварке.
На страницу 1, 2  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Электрические машины
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Николай Белогуров



Зарегистрирован: 12.10.2007
Сообщения: 2

СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2007 9:20 pm    Заголовок сообщения: Проблема подсадки сети 220в при электросварке. Ответить с цитатой

У меня возникла проблема. При сварке электросварочным аппаратом на 220в сильно падает напряжение, возникают проблемы с соседями, так как они боятся, что сгорят их бытовые приборы (холодильник и т.д.). Можно ли решить эту проблему при помощи конденсаторов, буду рад любому совету. Спасибо!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
влад
Профессионал


Зарегистрирован: 15.11.2006
Сообщения: 132
Откуда: Челябинск

СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2007 4:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Применение конденсаторов снизит просадку напряжения в сети.Включать их надо параллельно первичной обмотке транса.Только я бы последовательно конденсатору включил сопротивление примерно 10 Ом 5Ватт,чтобы ограничить ток заряда конденсатора в момент включения.Есть еще один вариант:если сеть слабая,то (если есть такая возможность) уменьшить число витков в первичной обмотке.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Николай Белогуров



Зарегистрирован: 12.10.2007
Сообщения: 2

СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2007 9:15 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Благодарю за помощь!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neiseed
Новичок


Зарегистрирован: 12.12.2007
Сообщения: 4

СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2007 8:30 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

влад писал(а):
Применение конденсаторов снизит просадку напряжения в сети.Включать их надо параллельно первичной обмотке транса.Только я бы последовательно конденсатору включил сопротивление примерно 10 Ом 5Ватт,чтобы ограничить ток заряда конденсатора в момент включения.Есть еще один вариант:если сеть слабая,то (если есть такая возможность) уменьшить число витков в первичной обмотке.


Извенияюсь за лаймерскую просьбу, а не могли бы вы сюда выложить эту схему подключения?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег66
Новичок


Зарегистрирован: 27.02.2008
Сообщения: 9

СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2008 11:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

да вы представьте какая емкость конденсаторов нужна! Ничего не выйдет. Конденсаторы могут подавить только очень короткую просадку
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ворчун
Новичок


Зарегистрирован: 17.02.2008
Сообщения: 10

СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2008 1:43 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Наверное лучше попробовать установить ёмкость после выпрямителя.
На низкое напряжение проще подобрать большую ёмкость.
Я пробовал на полуавтомате,красиво получается.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
влад
Профессионал


Зарегистрирован: 15.11.2006
Сообщения: 132
Откуда: Челябинск

СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2008 6:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Так конденсатор и работает только в момент прохождения тока через ноль.Если ставить его на низкой стороне, то улучшаешь качество сварки, а для сети его нужно ставить на высокой стороне.Если мне не изменяет память,я ставил 200мкф
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
sergey_sav
Профессор


Зарегистрирован: 22.05.2007
Сообщения: 255
Откуда: Санкт-Петербург

СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2008 8:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Что то не пойму, какую такую "чудотворную" функцию будет выполнять кондёр на 200 мкФ включенный параллельно нагрузке (реактивное сопротивление в 16 Ом)?! О чём тут базар? Evil or Very Mad
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
влад
Профессионал


Зарегистрирован: 15.11.2006
Сообщения: 132
Откуда: Челябинск

СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2008 9:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вообще-то, я ставил кондер на высокой стороне,но включенный параллельно дуге,он хорошо себя оправдывает,только там я ставил по-моему 10000.Разница хорошо чувствуется.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
sergey_sav
Профессор


Зарегистрирован: 22.05.2007
Сообщения: 255
Откуда: Санкт-Петербург

СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2008 11:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

2 влад
Попробуйте сопоставить два своих последних поста, теперь уж точно не понять, что Вы имели в виду... Very Happy Особенно это -
Цитата:
я ставил кондер на высокой стороне,но включенный параллельно дуге
Shocked Shocked Shocked
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Электрические машины Часовой пояс: GMT + 4
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


© 2003-2021 Электротехнический портал www.elecab.ru
При копировании материалов наличие активной гиперссылки, ведущей на справочник электрика и энергетика "Элекаб" обязательно.
Контакты: elecab@elecab.ru