нач
Новичок


Зарегистрирован: 25.07.2008
Сообщения: 5
Откуда: ХМАО

СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2008 10:46 am    Заголовок сообщения: Кабель из сшит.полит. : ЭКРАН заземлять с обоих сторон ? Ответить с цитатой

Эксплуатирую на эл.станции кабель ПвВнг-10 3х(1х240),он не имеет брони а защитный экран, нужно ли его заземлять с обоих сторон, как это делаем с кабелями у которых есть броня, просто при заземлении экрана с обоих сторон в наводиться ток до 100-120 ампер, чтобы это избежать нужно с одной стороны экран откл. но как с техникой без-ти, ведь в ПУЭ ещё нечего не сказано про такие кабеля. Как обосновать и решить эту проблему?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
elektrokotgarry



Зарегистрирован: 04.12.2008
Сообщения: 1
Откуда: Ивановская область...(пока)

СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2008 11:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

При наведении большого тока в экранах кл из сшитого п/э действительно эран заземляют только с одной стороны, с другой стороны его защищают ОПН. Так, у нас на кл-110кВ ОПН на экране класса-10кВ.
Еще, при значительном токе даже в случае использования такого варианта, применяют транспозицию экранов.
У меня есть брошюра в бумажном варианте, где описываются варианты заземления экранов, выпущена заводом энергозащитных устройств, их адрес: www.zeu.ru правда, сам на этот адрес не залезал.
Ну, иеще многие производители ОПН размещают информацию такого плана на своих сайтах.
НО ЭКРАН ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕН ХОТЯ БЫ С ОДНОЙ СТОРОНЫ!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Кабельно-проводниковая продукция Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


© 2003-2021 Электротехнический портал www.elecab.ru
При копировании материалов наличие активной гиперссылки, ведущей на справочник электрика и энергетика "Элекаб" обязательно.
Контакты: elecab@elecab.ru