Предыдущая тема :: Следующая тема
|
Автор |
Сообщение |
НОВИК
Зарегистрирован: 15.04.2009 Сообщения: 1
|
Добавлено: Ср Апр 15, 2009 8:40 am Заголовок сообщения: МОНТАЖ СОЕДЕНИТЕЛЬНЫХ МУФТ КЛ-10кВ |
|
|
При монтаже соеденительных муфт типа 3СТП-10у на КЛ-6кВ заземляющии проводник крепиться к оболочке кабеля с помощью ленточной пружины в эксплуатации повреждается в данном месте если были подобные проблемы подскажите как вы их решили. Заранее спасибо |
|
Вернуться к началу |
|
|
pacient72
Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 1
|
Добавлено: Вт Июн 09, 2009 12:02 am Заголовок сообщения: |
|
|
уже давно используем пайку,надежно. |
|
Вернуться к началу |
|
|
kokoko Профессионал
Зарегистрирован: 05.05.2009 Сообщения: 87 Откуда: Ленинградская область
|
Добавлено: Вт Июн 09, 2009 2:44 pm Заголовок сообщения: Re: МОНТАЖ СОЕДЕНИТЕЛЬНЫХ МУФТ КЛ-10кВ |
|
|
[quote="НОВИК"]в эксплуатации повреждается в данном месте[/quote]
Скажите, а как он там повреждается? Кроты, что ли, разрывают? |
|
Вернуться к началу |
|
|
EE Новичок
Зарегистрирован: 22.08.2009 Сообщения: 6
|
Добавлено: Сб Авг 22, 2009 11:39 am Заголовок сообщения: |
|
|
Повреждения возникают из-за токов КЗ.Оболочка в месте соединения просто прогорает со временем.Во время испытаний линии высоким напряжением также имеется такой эффект.Решение-пайка.Это если Вы имеете достаточный опыт в этом деле.А так, советы обычные-качественно зачистить оболочку,затянуть пружину,перехлёстывая заземляющий проводник,изолировать место контакта чёрной мастикой перед усадкой большой трубы.Все.
ЗЫ.(удивлённо)Вы что,сами комплект собираете?Ведь в коробке всё есть. |
|
Вернуться к началу |
|
|
|