Добавлено: Чт Июл 23, 2009 11:19 am Заголовок сообщения: Бензо генератор |
|
|
Пришли 29 бензо генераторов, терь надо их монтражировать.
Может кто сталкивался с этим, или есть советы как осуществить переключения, защиту от встречного напряжения, запуск. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Кип Специалист
Зарегистрирован: 17.06.2009 Сообщения: 20 Откуда: Татария
|
Добавлено: Чт Авг 27, 2009 11:28 am Заголовок сообщения: |
|
|
Похоже никто не сталкивался....
Предлагаю свой способ подключкения и жду критики если есть замечания.
Устанавливаю два пускателя от кнопок "Пуск" и "Стоп"
Пропадает напряжение - выключается первый пускатель от сети.
Оператор раскатывает кабель подключает к генератору, заводит установку и включает 2ой пускатель от БГУ.
Объект питается от генератора.
Появляется сеть.
Объект так же работает от генератора. Загорается индикационная лампа сеть. оператор отключает пускатель 2. Пускает пускатель 1. Объек питается от сети.
При включенном пискатели 1, пускатель 2 не включается. и наоборот. Можно установить мех защиту.
Контроль над нагрузкой ведет Вт метр или Аметр. Если нагрузку превышают то срабатывает тепловик настроенный на определеный ток. При срабатывании загарается лампа "Защита". Оператор будет знать что надо ввести тепловик.
Ваши пожелания и советы специалисты |
|
Вернуться к началу |
|
 |
kokoko Профессионал
Зарегистрирован: 05.05.2009 Сообщения: 87 Откуда: Ленинградская область
|
Добавлено: Пн Авг 31, 2009 11:16 am Заголовок сообщения: |
|
|
Вместо пусктелей проще поставить перекидной рубильник - он же и защита от подачи "встречки". |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Кип Специалист
Зарегистрирован: 17.06.2009 Сообщения: 20 Откуда: Татария
|
Добавлено: Вт Сен 01, 2009 8:46 am Заголовок сообщения: |
|
|
Не перекидной рубильник не пойдет. Не всю нагрузку подключать надо. Мне подсказали вместо 2-х ускателей установить один реверсивнй с мех блокировкой. Продумываю этот вариант.
Вот у меня еще одна проблема. На лицевой панели 3-и разъема под стандартную вилку. Одна Вила примерно 3.5 кВт. А мощность 6ть. Вот как подключится к аппарату одним кабелем. Других силовых разъемов нет. Как то 2е вилки паралельно что ли. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
kokoko Профессионал
Зарегистрирован: 05.05.2009 Сообщения: 87 Откуда: Ленинградская область
|
Добавлено: Вт Сен 01, 2009 11:20 am Заголовок сообщения: |
|
|
А чем перекидной рубильник принципиально (в электрическом аспекте) отличается от реверсивного пускателя?
Про вилки. Похожая задача стоит, когда подключаешь дом к однофазному дизель(бензо)генератору - кабель один, а вся мощность выдаётся по двум розеткам. Подключал вилки в паралель с механической блокировкой от неправильного включения вилок. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Кип Специалист
Зарегистрирован: 17.06.2009 Сообщения: 20 Откуда: Татария
|
Добавлено: Вт Сен 01, 2009 11:53 am Заголовок сообщения: |
|
|
В принципе ничем, но этот штурвал будет портить вид помещения банка, если встраивать его внутрь щитка то им придется его открывать что противоречит правилам группы допуска I Да и при переключении будт возникать искры. , а щиток с 2я кномками будет и красивее и удобнее.
А как вы осуществляли мех блокировку на вилках ??? можете фото выслать.
Спасибо. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
kokoko Профессионал
Зарегистрирован: 05.05.2009 Сообщения: 87 Откуда: Ленинградская область
|
Добавлено: Вт Сен 01, 2009 3:59 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Фото уже не могу - для этого нужно далеко ехать.
Просто вилки были скоммутированы через распаячную коробку, а короткое провода не давали возможности развернуть вилку "вверх ногами". |
|