Добавлено: Пт Авг 21, 2009 7:42 pm Заголовок сообщения: Проводник РЕ |
|
|
Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, если я использую металлический лоток, в котором уложены кабеля, в качестве РЕ - проводника, то надо ли его окрашивать в желто-зеленый цвет.
Спасибо. |
|
Вернуться к началу |
|
|
proKedro Профессионал
Зарегистрирован: 13.07.2009 Сообщения: 53
|
Добавлено: Ср Окт 07, 2009 2:40 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Лотки не используют в качестве ПЭ проводники, их заземляют как и другие металлические конструкции.
Выход: Проводник проложить отдельно согластно проекту,а металлический короб заземлить...
Да и почитать надо бы . |
|
Вернуться к началу |
|
|
sergey_sav Профессор
Зарегистрирован: 22.05.2007 Сообщения: 255 Откуда: Санкт-Петербург
|
Добавлено: Ср Окт 07, 2009 3:54 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Сторонние проводящие металлические конструкции, в том числе и лотки, можно использовать в качестве защитных проводников, при соблюдении целостности электрической цепи и обеспечении неразборности конструкции.
По цвету, полагаю, достаточна окраска в начале и конце лотка, хотя могу и ошибаться. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Начлаб Специалист
Зарегистрирован: 30.09.2009 Сообщения: 36
|
Добавлено: Вс Ноя 01, 2009 2:28 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Лоток можно использовать в качестве защитного проводника, но проверить целостность цепи защитного проводника может только электролаборатория с выдачей соответствующего протокола. Окраска в начале и конце лотка. В части обеспечеия неразборности конструкции добавлю - неразборность без применения инструмента. Вообще то не лучший вариант - кто захочет, тот разберет. |
|