rus80bus



Зарегистрирован: 09.12.2009
Сообщения: 2

СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 8:04 pm    Заголовок сообщения: Подключение 3ф Электросчётчика через не прямого включения Ответить с цитатой

Привет,я работаю электромонтажником 3 года,разбираюсь вроде не плохо меня интересует как подключить 3ф счётчик через тр-р тока, мне бы обьяснить как то,прямого включения ставил очень много а вот заканчиваю объект,и в щитовой надо поменять старый счётчик на новый через тр-р тока,Помогите пожалуйста.Спасибо
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
влад
Профессионал


Зарегистрирован: 15.11.2006
Сообщения: 132
Откуда: Челябинск

СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 8:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

У ТТ имеются два силовых контакта(шина).Скорее всего маркированные L1,L2
и два (может четыре) измерительных-И1,И2. Питающий фазный провод
подключаем к L1,отходящиий к L2. И1цепляем к клемме 1 на счетчике,И2 на клемму 3.На клемму 2счетчика подаем напряжение от этойже фазы.А ноль цепляем как обычно. И так поступаем с остальными
2-мя фазами. А вообще в паспорте на счетчик дб схемы включения.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
rus80bus



Зарегистрирован: 09.12.2009
Сообщения: 2

СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 8:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

[quote="влад"]У ТТ имеются два силовых контакта(шина).Скорее всего маркированные L1,L2
и два (может четыре) измерительных-И1,И2. Питающий фазный провод
подключаем к L1,отходящиий к L2. И1цепляем к клемме 1 на счетчике,И2 на клемму 3.На клемму 2счетчика подаем напряжение от этойже фазы.А ноль цепляем как обычно. И так поступаем с остальными
2-мя фазами. А вообще в паспорте на счетчик дб схемы включения.[/quote]
Спасибо
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Электроизмерительные приборы Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


© 2003-2021 Электротехнический портал www.elecab.ru
При копировании материалов наличие активной гиперссылки, ведущей на справочник электрика и энергетика "Элекаб" обязательно.
Контакты: elecab@elecab.ru