Электротехнический форум :: Просмотр темы - Питание уходит на землю. Что делать?
 
Электротехнический портал Элекаб - справочник электрика, энергетика.

О проекте
Авторам
Реклама на портале

 
Главная | Справочник | Схемотека | Нормативы | Форум | Статьи | Выставки | Пресс-релизы |

Электротехнический форум
Элекаб. Справочник электрика и энергетика.
 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Питание уходит на землю. Что делать?

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Низковольтная аппаратура
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
slim



Зарегистрирован: 13.11.2009
Сообщения: 1
Откуда: россия

СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 2:28 pm    Заголовок сообщения: Питание уходит на землю. Что делать? Ответить с цитатой

есть прибор, который выдает сигнал 4-20 мА. минус питания его внутри соединен с минусом выходного сигнала. а минус выходного сигнала подключается к другому блоку на землю. получается, что минус питания идет на землю, а это не допустимо. слышал, что есть блочки специальные, которые разделяют питание и землю, но не помню как называются. Вот в принципе и весь вопрос
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xoiss
Новичок


Зарегистрирован: 02.12.2009
Сообщения: 15

СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 2:06 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

... типа у Вас получается, что через длинный провод соединены две земли?

есть такие блочки, называются они "блок гальванической развязки"

могу порекомендовать в качестве такого блока аналоговый интегральный искробезопасный барьер с гальванической развязкой (ищите в каталогах)
если искать лень:
http://www.centrsnab.ru/
продукция "Авантаж" / барьеры искробезопасности активные / БИ-АГ3
или /токовый разветвитель / ТРП 1-2ГР

если Ваш датчик получает питание по третьему проводу (а похоже, что это так и есть), то Вам потребуется ещё и блок питания, у которого минус не заземлён на стороне источника
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zagedan
Новичок


Зарегистрирован: 20.02.2009
Сообщения: 19

СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 1:33 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Датчики с выходным сигналом 4 - 20 мА подключаются по 2х проводной схеме, никакого 3го провода там нет. Напряжение питания неизменно, меняется только ток.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Низковольтная аппаратура Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


© 2003-2021 Электротехнический портал www.elecab.ru
При копировании материалов наличие активной гиперссылки, ведущей на справочник электрика и энергетика "Элекаб" обязательно.
Контакты: elecab@elecab.ru