Предыдущая тема :: Следующая тема
|
Автор |
Сообщение |
Тарас Новичок
Зарегистрирован: 25.09.2010 Сообщения: 3
|
Добавлено: Сб Сен 25, 2010 4:14 pm Заголовок сообщения: Стационарный уличный светильник Контур - 250 |
|
|
Мы установили на дороге светодиодные светильники "Контур-250".
При обследовании работоспособности линиии обнаружены несколько вышедших из строя светльников. При дальнейшем демонтаже и разборке светильников выявлены вышедшие из строя понижающие трансформаторы ОСМ Т 220/13/13-01-50-11 (данные трансформаторы не имеют никакой защиты).
Вопрос 1: должны ли иметь понижающие трансформаторы какую- либо защиту, если мощность светильника порядка 60 Вт?
Вопрос 2: Какую защиту имеют понижающие трансформаторы в уличных светильниках с лампами ДРЛ и Днат? |
|
Вернуться к началу |
|
|
kokoko Профессионал
Зарегистрирован: 05.05.2009 Сообщения: 87 Откуда: Ленинградская область
|
Добавлено: Пн Сен 27, 2010 11:41 am Заголовок сообщения: |
|
|
Цитата: |
Вопрос 1: должны ли иметь понижающие трансформаторы какую- либо защиту, если мощность светильника порядка 60 Вт? |
Определяется проектом и ПУЭ.
Цитата: |
Вопрос 2: Какую защиту имеют понижающие трансформаторы в уличных светильниках с лампами ДРЛ и Днат? |
Уличные светильники с лампами типа ДРЛ и Днат не имеют понижающих трансформаторов. Но на (в) кажной опоре городского уличного освещения есть автоматический выключатель соответствующего ампеража.
Читаем ПУЭ:
Глава 6.3.
Наружное освещение.
6.3.29. В местах перехода кабельных линий к воздушным рекомендуется предусматривать отключающие устройства, установленные на опорах на высоте не менее 2,5 м. Установка отключающих устройств не требуется в местах кабельных выходов из пунктов питания наружного освещения на опоры, а также переходов дорог и обходов препятствий, выполняемых кабелем.
6.3.33. Ввод кабеля в опоры должен ограничиваться цоколем опоры. Цоколи должны иметь размеры, достаточные для размещения в них кабельных разделок и предохранителей или автоматических выключателей, устанавливаемых на ответвлениях к осветительным приборам, и дверцу с замком для эксплуатационного обслуживания.
Допускается использовать специальные ящики ввода, устанавливаемые на опорах.
6.3.40. На линиях наружного освещения, имеющих более 20 светильников на фазу, ответвления к каждому светильнику должны защищаться индивидуальными предохранителями или автоматическими выключателями. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Тарас Новичок
Зарегистрирован: 25.09.2010 Сообщения: 3
|
Добавлено: Пн Сен 27, 2010 8:23 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо, Кококо.
В нашем случае светодиодные светильники ( 60 Вт, 220 В, 50 Гц) были установлены вместо ДРЛ без какого- либо изменения существующей линии электропередач (в опорах городского уличного освещения автоматические выключатели не заменялись).
Вопрос: Могло ли такое подключение повлиять на выход из строя понижающих трансформаторов, если могло, то как?
Последний раз редактировалось: Тарас (Пн Сен 27, 2010 8:41 pm), всего редактировалось 1 раз |
|
Вернуться к началу |
|
|
Тарас Новичок
Зарегистрирован: 25.09.2010 Сообщения: 3
|
Добавлено: Пн Сен 27, 2010 8:38 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Вопрос: Воможно ли, что эксплуатирующая организация при включении линии подала значительно более высокое напряжение, что вывело из строя понижающие трансформаторы светильников? Встречаются ли случаи подачи завышенного напряжения на практике и насколько часто? |
|
Вернуться к началу |
|
|
kokoko Профессионал
Зарегистрирован: 05.05.2009 Сообщения: 87 Откуда: Ленинградская область
|
Добавлено: Вт Сен 28, 2010 12:06 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Цитата: |
Воможно ли, что эксплуатирующая организация при включении линии подала значительно более высокое напряжение, что вывело из строя понижающие трансформаторы светильников? Встречаются ли случаи подачи завышенного напряжения на практике и насколько часто? |
Не часто, но бывает. Например, перехлёст проводов, если линия выполнена голым проводом. От этого никто и нигде не застрахован. От этого нужно самостоятельно страховаться путём применения соответствующего вводного устройства (типа УЗМ). Но теперь Вы этого уже не узнаете и не докажете.
Цитата: |
в опорах городского уличного освещения автоматические выключатели не заменялись |
Не "заменялись" или "не применялись"?
Цитата: |
Могло ли такое подключение повлиять на выход из строя понижающих трансформаторов, если могло, то как? |
Только при каком-нибудь стечении обстоятельств. Автоматы там стоят для защиты линии от короткого замыкания в светильнике и отключения одного светильника для проведения ремонтных работ (например, замены ламп). От повышения напряжения автомат не спасёт. |
|
Вернуться к началу |
|
|
|