Электротехнический форум :: Просмотр темы - разница показаний 3х фазных сч-ов
 
Электротехнический портал Элекаб - справочник электрика, энергетика.

О проекте
Авторам
Реклама на портале

 
Главная | Справочник | Схемотека | Нормативы | Форум | Статьи | Выставки | Пресс-релизы |

Электротехнический форум
Элекаб. Справочник электрика и энергетика.
 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

разница показаний 3х фазных сч-ов

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Электроизмерительные приборы
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
worlik



Зарегистрирован: 30.03.2009
Сообщения: 1

СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 5:19 pm    Заголовок сообщения: разница показаний 3х фазных сч-ов Ответить с цитатой

установленно 2 3х фаз.сч-ка .в начале линии СА4У 672м через ТТ .в конце перед потребителем 3х фаз.электронный. длина линии метров 400.суточная разница в показаниях до 15 квт.пробовал менять фазировку -разница сократилась до 7-10квт но скорее это от потребл.мощности.кто чем может поделиться
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zagedan
Новичок


Зарегистрирован: 20.02.2009
Сообщения: 19

СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 1:27 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

СА4 в поверку сдать не пробовал? Мож его настроить надо, электронные обычно работают нормально.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
влад
Профессионал


Зарегистрирован: 15.11.2006
Сообщения: 132
Откуда: Челябинск

СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 4:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Посчитай потери мощности в линии,может у тебя все нормально
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
npodburtnyj
Специалист


Зарегистрирован: 03.08.2010
Сообщения: 49

СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2010 1:25 am    Заголовок сообщения: схема Ответить с цитатой

на 400 м потери будут настолько мизерные, что их можно не учитывать, возьмите проще, измерьте комплектом к-505, в начале линии и перед потребителем, обычно ошибка тоже может крыться, что в начале условная фазировка и перед потребителем не совпадают, в смысле фазировка и там и там правильная А-В-С, а перед потребителем тоже А-В-С, но ведь она условная, если не поможет, тогда снимите либо векторную диаграмму ваф-4303, либо в схемах подсоединения ошибка
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Looking
Профессионал


Зарегистрирован: 07.07.2009
Сообщения: 89
Откуда: Беларусь, Речица

СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 11:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Потери могут быть и не мизерные, это от сечения и мощности зависит, посчитайте потери.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Looking
Профессионал


Зарегистрирован: 07.07.2009
Сообщения: 89
Откуда: Беларусь, Речица

СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2011 11:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А какое сечение линии и мощность потребителя, сейчас посчитаем потери) Wink
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Электроизмерительные приборы Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


© 2003-2021 Электротехнический портал www.elecab.ru
При копировании материалов наличие активной гиперссылки, ведущей на справочник электрика и энергетика "Элекаб" обязательно.
Контакты: elecab@elecab.ru