Добавлено: Вс Окт 31, 2010 12:59 am Заголовок сообщения: Перекос по фазам |
|
|
Помогите пожалуйста задали такую задачу С подстанции 10/04кв отходит 4 фидера 04кв при замере напряжения на шинах 04 кв подстанции имеем А=240В В=227В С=221В Как устранить перекос напряжения по фазам? |
|
Вернуться к началу |
|
 |
влад Профессионал
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 132 Откуда: Челябинск
|
Добавлено: Вт Ноя 09, 2010 8:27 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Если считать,что с питающим напряжением, трансформатором, коммутационной аппаратурой нормально, то смотри на потребителя.
Несимметрия нагрузки потребителя даст несимметрию напряжений. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
kokoko Профессионал
Зарегистрирован: 05.05.2009 Сообщения: 87 Откуда: Ленинградская область
|
Добавлено: Вт Ноя 09, 2010 10:58 pm Заголовок сообщения: Re: Перекос по фазам |
|
|
Цитата: |
Как устранить перекос напряжения по фазам? |
Перебросить провод самой загруженной фазы cамого загруженного фидера на самый незагруженный (предполагаю, с "С" на "А"). |
|
Вернуться к началу |
|
 |
квинта Новичок
Зарегистрирован: 01.02.2011 Сообщения: 10
|
Добавлено: Вт Фев 01, 2011 10:46 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Не нужно ни чего перебрасывать.
Необходимо распределить нагрузку потребителей более или менее одинаково по всем фазам. Другого выхода нет. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Looking Профессионал

Зарегистрирован: 07.07.2009 Сообщения: 89 Откуда: Беларусь, Речица
|
Добавлено: Ср Фев 02, 2011 1:35 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Как это нинадо ничего перекидывать?)) Одним рассчётом не получится от перекоса избавиться)) |
|