Добавлено: Ср Май 23, 2007 9:58 am Заголовок сообщения: Водяной ТЭН в бане
Для получения горячей воды в бане на даче я поставил ТЭН 2 кВт из
нержавейки в бак 40 литров.
Замерил сопротивление " корпус бака - вывод ТЭНа (по очереди)"
прибор показал сопротивление 355 килоом. Не шарахнет? Что делать?
Зарегистрирован: 22.05.2007 Сообщения: 255 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Чт Май 24, 2007 8:46 pm Заголовок сообщения:
Если не обращать внимание на на точные расчеты, то можно сделать так. Забиваете металлическую трубу метра 2-2,5 под баней - это будет классная земля. ТЭН запитываете через УЗО 16 А/ 30 мА или диф. автомат и все будет почти по ПУЭ.
Да, чуть не забыл, бак соедините с заземлением. В случае опасной утечки (нарушение внутренней изоляции ТЭНа), сработает УЗО и все останутся целы.
УЗО следует брать не на 30 мА, а на 10! Заземление ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
А замер сопротивления необходимо произвести мегаомметром. Тестером бесполезно!!! Ведь ваше рабочее напряжение 220 вольт, а тестер 5 волть от силы! Минимальное сопротивление изоляции 500 кОм при замере 500 вольтовым мегаомметром . УЗО поможет лишь при правильно выполненном заземлении. Простая труба в морозную зиму, когда уровень промерзания до 1,7 метра может и не спасти, так как разность токов, проходящих по пути ТЭН>корпус бака>заземление и ТЭН>корпус бака>человек>мокрый пол> земля может отличаться на опасную величину (около 0,02 А), при котором человек не может сам освободится от напряжения, возникает судорожное сокращение мышц (неотпускающий ток). А ток в 0,025 А может вызвать явление проходящего паралича. Как правильно сделать заземление
Удачи!
Вы можете начинать темы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах