Добавлено: Вт Янв 15, 2008 4:14 pm Заголовок сообщения: Офис |
|
|
Доброго врмени суток
Ситуация такая делаем офис в подвале жилого дома
электооборудования общей мощность на 48 квт
в местной ДЭЗ сказали что нужно затягивать кабель отдельный
вопрос такой какой мощность все же нужен кабель как это расчитать ?
ведь каждый квт у них по 50000 рублей спасибо |
|
Вернуться к началу |
|
|
матвей Новичок
Зарегистрирован: 22.07.2006 Сообщения: 9
|
Добавлено: Вт Фев 05, 2008 5:47 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Если упрощённо то так.Общая потребляемая мощность 48квт(запитка трёхфазная).Определяем потребляемую мощность по каждой фазе 48:3=16квт.Далее определяем номинал вводного автомата .16х4,54=72,64а.Выбираем ближайший по госту автомат 80а.
Далее по справочнику выбираем марку провода и его сечение.Если провод будет прокладываться открыто по лоткам ,то можно выбрать ПВ-1х16мм.кв.I=100а. Длительно допустимый ток выбранного провода должен превышать номинал вводного автомата.После этого производится расчёт потребителей по каждой фазе,с учётом характера нагрузки. |
|
Вернуться к началу |
|
|
электроник Новичок
Зарегистрирован: 27.08.2007 Сообщения: 10 Откуда: Волгоград
|
Добавлено: Чт Фев 07, 2008 1:06 am Заголовок сообщения: |
|
|
можно сделать не через рабочий проект, а через исполнительную документацию- и за каждый киловатт платить не придётся, и техусловия брать тоже не придётся. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Alexzv Новичок
Зарегистрирован: 06.09.2008 Сообщения: 14
|
Добавлено: Сб Сен 06, 2008 3:43 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Формулировка вопроса не понятна, вас просто заставляют запитать офис от ТП и правильно делают, получайте разрешение на подключение и вперёд. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Alexzv Новичок
Зарегистрирован: 06.09.2008 Сообщения: 14
|
Добавлено: Сб Сен 06, 2008 3:45 pm Заголовок сообщения: |
|
|
А чтобы это всё посчитать и потом ещё и здать электроустановку в эксплуатацию необходим проект, идите в проектную организацию вам там всё посчитают. |
|
Вернуться к началу |
|
|
|