Как работают автоматы защиты при КЗ

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Щитовое оборудование
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Samouch



Зарегистрирован: 04.08.2008
Сообщения: 2

СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2008 8:23 pm    Заголовок сообщения: Как работают автоматы защиты при КЗ Ответить с цитатой

Здравствуйте!
Такая проблема: установлен автомат защиты C25 (двуполюсной), после него провод в 6 квадратов. Это провод подключен в распределительную коробку, с коробки подключены розетки (проводом 2,5 кв.) и осветительные приборы (проводом 0,75). Так получилось, что провод 0,75 по ошибке был замкнут т.е. КЗ. Не понимаю почему автомат не сработал, пока его не выключили.

Я знаю, что сечение провода выбирается в соответствии нагрузки, а автоматы защиты соответственно проводу. Но это я понимаю, чтоб обеспечить защиту сети от перегрузки (не слишком много включать). Но мне казалось, что на короткое замыкание автомат должен срабатывать однозначно.

Еще: я пробовал подключить к автомату C25 провод в 2,5 квадрата и устроил исскуственное замыкание. Автомат срабатывает через 3-4 секунды. За это время провод становиться горячим. Правильно ли это?

Автоматы PromFactor.

Подскажите где я не прав.
С ув. Samouch
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergey_sav
Профессор


Зарегистрирован: 22.05.2007
Сообщения: 255
Откуда: Санкт-Петербург

СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2008 11:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Указанными автоматами (PromFactor) не пользовался, не скажу ни плюсов ни минусов. Но то, что защита линий питания у Вас сделана безграмотно - это 100%. Хотя частично Вы это понимаете
Цитата:
наю, что сечение провода выбирается в соответствии нагрузки, а автоматы защиты соответственно проводу. Но это я понимаю, чтоб обеспечить защиту сети от перегрузки (не слишком много включать). Но мне казалось, что на короткое замыкание автомат должен срабатывать однозначно.
Сработает однозначно если хватит тока КЗ, что при малом сечении и длинных линиях сомнительно. Просчитывайте потери в проводах, что бы быть уверенным, что автомат на 25А с характеристикой "С" сработал.
Есть такое понятие - петля фаза-нуль. Почитайте.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Samouch



Зарегистрирован: 04.08.2008
Сообщения: 2

СообщениеДобавлено: Чт Авг 07, 2008 9:35 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо. Почитаю.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexzv
Новичок


Зарегистрирован: 06.09.2008
Сообщения: 14

СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2008 3:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Для такого автомата нужен ток короткого замыкания 125---250А чтобы сработала токовая отсечка, видимо такого тока в цепи нет и срабататывает МТЗ по нагреву, ставь с характеристикой В
(3-5Iн)и меняй 0,75 на 1,5 как минимум и вообще сначала надо почитать, посоветоваться с умными людьми, а потом делать такую порнографию.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Щитовое оборудование Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


© 2003-2021 Электротехнический портал www.elecab.ru
При копировании материалов наличие активной гиперссылки, ведущей на справочник электрика и энергетика "Элекаб" обязательно.
Контакты: elecab@elecab.ru