Samouch
Зарегистрирован: 04.08.2008 Сообщения: 2
|
Добавлено: Пн Авг 04, 2008 8:23 pm Заголовок сообщения: Как работают автоматы защиты при КЗ |
|
|
Здравствуйте!
Такая проблема: установлен автомат защиты C25 (двуполюсной), после него провод в 6 квадратов. Это провод подключен в распределительную коробку, с коробки подключены розетки (проводом 2,5 кв.) и осветительные приборы (проводом 0,75). Так получилось, что провод 0,75 по ошибке был замкнут т.е. КЗ. Не понимаю почему автомат не сработал, пока его не выключили.
Я знаю, что сечение провода выбирается в соответствии нагрузки, а автоматы защиты соответственно проводу. Но это я понимаю, чтоб обеспечить защиту сети от перегрузки (не слишком много включать). Но мне казалось, что на короткое замыкание автомат должен срабатывать однозначно.
Еще: я пробовал подключить к автомату C25 провод в 2,5 квадрата и устроил исскуственное замыкание. Автомат срабатывает через 3-4 секунды. За это время провод становиться горячим. Правильно ли это?
Автоматы PromFactor.
Подскажите где я не прав.
С ув. Samouch |
|
Вернуться к началу |
|
|
sergey_sav Профессор
Зарегистрирован: 22.05.2007 Сообщения: 255 Откуда: Санкт-Петербург
|
Добавлено: Пн Авг 04, 2008 11:03 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Указанными автоматами (PromFactor) не пользовался, не скажу ни плюсов ни минусов. Но то, что защита линий питания у Вас сделана безграмотно - это 100%. Хотя частично Вы это понимаете
Цитата: |
наю, что сечение провода выбирается в соответствии нагрузки, а автоматы защиты соответственно проводу. Но это я понимаю, чтоб обеспечить защиту сети от перегрузки (не слишком много включать). Но мне казалось, что на короткое замыкание автомат должен срабатывать однозначно. |
Сработает однозначно если хватит тока КЗ, что при малом сечении и длинных линиях сомнительно. Просчитывайте потери в проводах, что бы быть уверенным, что автомат на 25А с характеристикой "С" сработал.
Есть такое понятие - петля фаза-нуль. Почитайте. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Samouch
Зарегистрирован: 04.08.2008 Сообщения: 2
|
Добавлено: Чт Авг 07, 2008 9:35 am Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо. Почитаю. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Alexzv Новичок
Зарегистрирован: 06.09.2008 Сообщения: 14
|
Добавлено: Сб Сен 06, 2008 3:27 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Для такого автомата нужен ток короткого замыкания 125---250А чтобы сработала токовая отсечка, видимо такого тока в цепи нет и срабататывает МТЗ по нагреву, ставь с характеристикой В
(3-5Iн)и меняй 0,75 на 1,5 как минимум и вообще сначала надо почитать, посоветоваться с умными людьми, а потом делать такую порнографию. |
|