Предыдущая тема :: Следующая тема
|
Автор |
Сообщение |
ХлОпОк Специалист
Зарегистрирован: 20.09.2008 Сообщения: 27
|
Добавлено: Пт Окт 10, 2008 4:44 pm Заголовок сообщения: |
|
|
ну ты вообще блин жжошь парень...
я ни разу не видел,чтобы автомат ставили вместо магнитного пускателя...
кто тебе так подстказал сделать если не секрет? |
|
Вернуться к началу |
|
|
riverman Специалист
Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 33
|
Добавлено: Пн Окт 13, 2008 9:32 am Заголовок сообщения: |
|
|
Да как-то сам... |
|
Вернуться к началу |
|
|
Igor2003
Зарегистрирован: 21.10.2008 Сообщения: 1 Откуда: Курск
|
Добавлено: Вт Окт 21, 2008 11:44 pm Заголовок сообщения: Ещё вариант |
|
|
Ещё можно попробывать поставить автомат АП25 , у него более мощные контакторы, у меня было такое в практике. |
|
Вернуться к началу |
|
|
sergey_sav Профессор
Зарегистрирован: 22.05.2007 Сообщения: 255 Откуда: Санкт-Петербург
|
Добавлено: Ср Окт 22, 2008 8:44 am Заголовок сообщения: Re: Ещё вариант |
|
|
Igor2003 писал(а): |
... поставить автомат АП25.... |
Это Вы о чём? |
|
Вернуться к началу |
|
|
riverman Специалист
Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 33
|
Добавлено: Ср Окт 22, 2008 8:48 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Да все нормально уже, поставил пускатель. Всем спасибо. |
|
Вернуться к началу |
|
|
tibull Специалист
Зарегистрирован: 24.09.2009 Сообщения: 25
|
Добавлено: Сб Сен 26, 2009 8:37 pm Заголовок сообщения: |
|
|
И тепловичек поставить рекомендую |
|
Вернуться к началу |
|
|
Frintessa Специалист
Зарегистрирован: 23.09.2009 Сообщения: 24
|
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 2:43 am Заголовок сообщения: |
|
|
Цитата: |
ну ты вообще блин жжошь парень... я ни разу не видел,чтобы автомат ставили вместо магнитного пускателя... кто тебе так подстказал сделать если не секрет? |
Я как то в начале своей практики попробовала запустить даже не автоматом а включением обычной ячейки двигатель пресса на 400 кВт. Все было бы хорошо но 2 ножа сработали нормально а третий износился немного и положенные по правилам 2 мм не соблюл... Низкая сторона трансформатора 6 кВ отключилась почему то.... Блондинка - энергетик - это страшнее атомной бомбы. Знаю... |
|
Вернуться к началу |
|
|
tibull Специалист
Зарегистрирован: 24.09.2009 Сообщения: 25
|
Добавлено: Вт Сен 29, 2009 1:26 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Цитата: |
Я как то в начале своей практики попробовала запустить даже не автоматом а включением обычной ячейки двигатель пресса на 400 кВт. Все было бы хорошо но 2 ножа сработали нормально а третий износился немного и положенные по правилам 2 мм не соблюл... Низкая сторона трансформатора 6 кВ отключилась почему то.... Блондинка - энергетик - это страшнее атомной бомбы. Знаю... |
Жесть вообще За это то я и обожаю девушек, никогда не знаешь чего они сделают в следущий момент А блондинок-энергетиков,да еще практикующих никогда не видел, хотя у меня было 2одногруппницы: одна блондинка,а вторая брюнетка. Жаль,только что они не по специальности работают
Р.s. Модераторы простите плиз за оффтоп! |
|
Вернуться к началу |
|
|
|