вырубает узо

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Щитовое оборудование
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
барсук



Зарегистрирован: 24.10.2008
Сообщения: 1

СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2008 5:12 pm    Заголовок сообщения: вырубает узо Ответить с цитатой

всем привет!!!помогите пожалуйста!!!
вурубает вводное узо !земля откинута !нагрузки нет! его просто даже не взвести!на новое узо меняли тоже самое что может быть??????????
заранее большое спасибо!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergey_sav
Профессор


Зарегистрирован: 22.05.2007
Сообщения: 255
Откуда: Санкт-Петербург

СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2008 6:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Нагрузки нет
Это значит выключены групповые автоматы? Или же все вилки из розеток вынуты и лампочки выкручены?
В любом случае начинать придётся с этого, а затем поочерёдным подключением АВ проверять сработку УЗО.
Внешний осмотр провели, нигде не перехлестнулись проводники N и РЕ?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
электрик+_
Новичок


Зарегистрирован: 09.03.2009
Сообщения: 5

СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2009 6:45 pm    Заголовок сообщения: вырубает узо Ответить с цитатой

Добавлю ещё что может быть соединение с какой нибудь левой проводкой. И ещё если искать утечную цепь с помощью отключения автоматов то лучше всего чтобы автоматы были двух полюсные и отлючали фазу с нейтралью.Или не забывать отключать нейтраль провод. И ещё если узо стоит на вводе и работает на обширную,длинную проводку то сумарный ток утечки может буть больше уставки узо, по этому в этой ситуации можно поставить большее количество узо или воткнуть низкочувствительное на 100 или 300мА ЧТО СКОРЕЕ ВСЕГО НЕ ЕСТЬ ПРАВЕЛЬНО.Ток утечки для30мА УЗО должен быть ниже 10мА, а для 100мА - менее30мА,для 300мА УЗО ток утеки должэн быть ниже 100мА. И ещё чтобы не работать в слепую советую приобрести приборчик типа АСТРО i Дельта.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Щитовое оборудование Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


© 2003-2021 Электротехнический портал www.elecab.ru
При копировании материалов наличие активной гиперссылки, ведущей на справочник электрика и энергетика "Элекаб" обязательно.
Контакты: elecab@elecab.ru