Добавлено: Чт Дек 18, 2008 10:36 pm Заголовок сообщения: Как правильно подключить джакузи? |
|
|
У сестры пытаюсь подключить, вроде всё правильно соединяю фаза(Line), ноль(Zero), земля(Ground). Но при попытке включить похоже что срабатывает защита в самом "корыте". А если включаеш без земли(Ground) то работает.
Моё мнение, что где-то ноль соединён с землёй и срабатывает УЗО встроенное в джакузи. Я вижу один выход - бить заземляющий контур во дворе и тащить в квартиру (4й этаж)
Как делать правильно? Помогите - впервые сталкнулся..  |
|
Вернуться к началу |
|
 |
proKedro Профессионал
Зарегистрирован: 13.07.2009 Сообщения: 53
|
Добавлено: Пн Июл 13, 2009 4:00 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Провода присоедин то правильно, но если у тебя происходит отключение узо то значит происходит утечка,косяк может быть в проводке джакузи надо прозванивать и еще сталкивался с непротяжкой.
Да впервые слышу о джакузи со встроенным узо,улыбнуло. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Looking Профессионал

Зарегистрирован: 07.07.2009 Сообщения: 89 Откуда: Беларусь, Речица
|
Добавлено: Пн Июл 13, 2009 4:09 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Проблема в Объединение рабочего нуля и PE-проводника, скорее всего в щите.
Такое нарушение может привести к появлению довольно значительных токов по PE-проводнику (который не должен быть токонесущим в нормальном состоянии), а также к ложным срабатываниям устройства защитного отключения. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
proKedro Профессионал
Зарегистрирован: 13.07.2009 Сообщения: 53
|
Добавлено: Пн Июл 13, 2009 4:41 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Looking есть вопрос защита УЗО распрастроняется на линию после УЗО?
Мое мнение:
- неправильный монтаж(0 и РЕ могли где то спутать)
- косяк в джакузи ,это более вероятное |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Looking Профессионал

Зарегистрирован: 07.07.2009 Сообщения: 89 Откуда: Беларусь, Речица
|
Добавлено: Пн Июл 13, 2009 4:48 pm Заголовок сообщения: |
|
|
До УЗО не должны подключаться нагрузки. Это тоже может заставить его ложно срабатывать. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
proKedro Профессионал
Зарегистрирован: 13.07.2009 Сообщения: 53
|
Добавлено: Пн Июл 13, 2009 4:56 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Looking прикинем если питание идет к группе с шин(т.н. гребенка) и мы отводим ону группу например на кухню и ставим узо (розетки-миксер и т.д.) а с этой шины еще отходят нагрузки то по твоим словам что мы имеим? |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Looking Профессионал

Зарегистрирован: 07.07.2009 Сообщения: 89 Откуда: Беларусь, Речица
|
|
Вернуться к началу |
|
 |
sergey_sav Профессор
Зарегистрирован: 22.05.2007 Сообщения: 255 Откуда: Санкт-Петербург
|
Добавлено: Пн Июл 13, 2009 10:55 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Цитата: |
Вот, читай:
wikipedia..... |
Стесняюсь спросить... и где же там сказано, что до УЗО не долхно быть соединения N и PE?  |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Looking Профессионал

Зарегистрирован: 07.07.2009 Сообщения: 89 Откуда: Беларусь, Речица
|
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 1:08 am Заголовок сообщения: |
|
|
Объединение рабочего нуля и PE-проводника
Ложное срабатывание УЗО (F4) при объединении нулей за точкой разделения
Другим часто встречающимся нарушением является объединение рабочего нуля и PE-проводника за точкой их разделения (если она есть) по ходу распределения энергии.[3] Такое нарушение может привести к появлению довольно значительных токов по PE-проводнику (который не должен быть токонесущим в нормальном состоянии), а также к ложным срабатываниям устройства защитного отключения (если оно установлено). |
|
Вернуться к началу |
|
 |
proKedro Профессионал
Зарегистрирован: 13.07.2009 Сообщения: 53
|
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 10:01 am Заголовок сообщения: |
|
|
Мы немного отошли от темы,но так как это все связано с темой срабатывание УЗО,предлагаю до конца разобратся с высказыванием
,но возможно это было только поспешным выводом.
Looking
-До УЗО не должны подключаться нагрузки. Это тоже может заставить его ложно срабатывать. |
|