Добавлено: Ср Апр 29, 2009 2:27 am Заголовок сообщения: Восстанавливающееся напряжение |
|
|
Здравствуйте товарищи.
Вопрос такой
Делаю диплом, нужно выбрать вакуумный или элегазовый включатель для установки в КРУ. Сам хочу поставить элегазовый дабы считаю его интереснее и надёжнее чем вакуумный, да и будет о чём с комиссией поспорить.
В качестве преимущества элегазового выключателя хочу привести его способность предотвращать повторные зажигания дуги при коммутации (не в режиме КЗ а при включении отключении). В общем как мне посчитать скорость восстанавливающегося напряжения (кВ/мкс) при коммутации кабельной линии. Мне нужна сама методика (формулы).
Вот например параметры:
КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг-LS 1-150 кв.мм
Uн=10кВ
Длинна КЛ (например) 100 м. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Metalurg
Зарегистрирован: 29.04.2009 Сообщения: 2
|
Добавлено: Сб Май 02, 2009 5:13 am Заголовок сообщения: |
|
|
Народ, ну что никто не знает?
Как посчитать восстанавливающееся напряжение.
Как я понимаю нужно посчитать собственную частоту линии, которая зависит от параметров L и C линии, а затем посчитать велечину самого восстанавливающего напряжения.
Затем перемножит полученые велечины и получится кВ/мкс.
У кого какие соображения. |
|