Предыдущая тема :: Следующая тема
|
Автор |
Сообщение |
artem8888 Новичок
Зарегистрирован: 10.08.2009 Сообщения: 4 Откуда: Украина
|
Добавлено: Ср Окт 07, 2009 4:46 pm Заголовок сообщения: Какое различие между изолированой нейтралью и глухозаземленн |
|
|
Какое различие между изолированой нейтралью и глухозаземленн желательно в схемах |
|
Вернуться к началу |
|
|
Adamson
Зарегистрирован: 24.01.2010 Сообщения: 2 Откуда: Израиль(Хайфа).
|
Добавлено: Вт Янв 26, 2010 2:21 pm Заголовок сообщения: Re: Какое различие между изолированой нейтралью и глухозазем |
|
|
[quote="artem8888"]Какое различие между изолированой нейтралью и глухозаземленн желательно в схемах[/quote]
В сетях выше 1 кВ идут три проводника (кабелем или воздушной линией) - три фазы. Если нейтраль заземлённая (точнее, эффективнозаземлённая), то нулевой вывод трансформатора питающей подстанции присоединяется к заземляющему устройству непосредственно. Если сеть с изолированной нейтралью (в России это сети 6-35 кВ), то нейтраль трансформатора не присоединяется к заземляющему устройству или присоединяется к нему через большое сопротивление, например, дугогасящую катушку. Которая нужна для ограничения токов замыкания на землю.
Сети до 1 кВ как правило выполняются с глухим заземлением нейтрали. Три провода - это фазы, а четвёртый провод - это заземлённый ноль. |
|
Вернуться к началу |
|
|
artem8888 Новичок
Зарегистрирован: 10.08.2009 Сообщения: 4 Откуда: Украина
|
Добавлено: Вт Янв 26, 2010 11:06 pm Заголовок сообщения: |
|
|
большое спасибо |
|
Вернуться к началу |
|
|
|