Предыдущая тема :: Следующая тема
|
Автор |
Сообщение |
tibull Специалист
Зарегистрирован: 24.09.2009 Сообщения: 25
|
Добавлено: Сб Сен 26, 2009 7:18 pm Заголовок сообщения: |
|
|
В понедельник выйду на работу и буду пытатся подробнее разбираться в вопросе, а пока поизучаю скачанный мануал |
|
Вернуться к началу |
|
|
Andrey59 Профессионал
Зарегистрирован: 27.11.2008 Сообщения: 76 Откуда: Украина, Запорожье
|
Добавлено: Сб Сен 26, 2009 10:20 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Для ПП необходимы и линейный и обходной контактор, хотя обходной не обязательно. У Lovato малой и средней мощности байпасы вообще встроены.Так что переделывать контактор не надо. Вообще в инструкциях даются схемы подключения и номиналы защитных устройств, так что внимательно прочитайте мануал на MCD3000 там в конце написано когда какие контакторы применять. У шнейдер Электрик к примеру все подробно описано, ПП и ПЧ вообще предпочтительней защищать быстродействующими предохранителями, как полупроводниковое устройство.
Вообще стоит клещами промерить тое на двигатель после ПП по фазам и при различной нагрузке. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Andrey59 Профессионал
Зарегистрирован: 27.11.2008 Сообщения: 76 Откуда: Украина, Запорожье
|
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 4:45 pm Заголовок сообщения: |
|
|
ПЧ конечно из самых дешевых с ограниченными функциональными возможностями. Тем более фирма Данфос специализируется больше на управлении насосами. И мануал переведен безобразно, часто не понимаешь шо они хотели сказать.
1. Можно связать ПП и ПЧ по RS485 запрограммировав его на повышение тока ПП.
2. Поставить на управление ПЧ потенциометр (переменный резистор), а на клемму 29 ПЧ подать контакт с релейного выхода ПП (запрограммировав его к примеру на 110% тока). По заводским параметрам 5-13 там уже стоит 14 - фиксированная частота. А ее задать в параметре3-11 к примеру в 35Гц.
3. Потенциометр, но последоавтельно с ним еще резистор, например через клемму53, резистор зашунтирован НЗ контактом реле, которое вкл. от релейного выхода ПП (запрограммированного на ток). Напряжение на реле подать из схемы управления ПЧ. При срабатывании выхода ПП по току резистор разшунтируется, вольты на вход уменьшаться и скорость упадет.
Все это конечно требует проверки на практике. ПЧ лучше вкл. при включенном ПП и отключать при откл. ПП. На ПЧ желательно установить параметр 1-90 в 4,4-14 в 50Гц |
|
Вернуться к началу |
|
|
tibull Специалист
Зарегистрирован: 24.09.2009 Сообщения: 25
|
Добавлено: Пн Сен 28, 2009 3:24 am Заголовок сообщения: |
|
|
Итак, какой алгоритм действий (поправляйте меня по ходу описанния пожалуйста, т. к. я не приводчик, электроснабженец )!!!
1. Беру силовой кабель (неэкранированный ) и соединяю ПЧ с сетью 380 В.
2. Соединяю электродвигатель конвейра с ПЧ уже экранированным кабелем, например КВВГЭнг.
3. Соединяю интерфейсы RS-485 ПП и ПЧ экранированым кабелем, скажем КИПвЭП.
P. S Надо ли при этом переключать какие либо переключатели в ПП и ПЧ ?
3. Вы, Андрей писали :
Цитата: |
Поставить на управление ПЧ потенциометр (переменный резистор), а на клемму 29 ПЧ подать контакт с релейного выхода ПП (запрограммировав его к примеру на 110% тока). |
В связи с этим вопросы :
1. как поставить потециометр, какой и где его взять ?
2. на клейму 29 ПЧ подать контакт с релейного выхода В, я так понимаю ? Там клеймы 21, 22 и 24. К какой из клейм ПП подключать 29 клейму ПЧ ?
4. И еще вы писали :
Цитата: |
Потенциометр, но последоавтельно с ним еще резистор, например через клемму53, резистор зашунтирован НЗ контактом реле, которое вкл. от релейного выхода ПП (запрограммированного на ток). Напряжение на реле подать из схемы управления ПЧ. При срабатывании выхода ПП по току резистор разшунтируется, вольты на вход уменьшаться и скорость упадет. |
Можно, если не трудно, этот пункт поподробнее? |
|
Вернуться к началу |
|
|
tibull Специалист
Зарегистрирован: 24.09.2009 Сообщения: 25
|
Добавлено: Пн Сен 28, 2009 3:32 am Заголовок сообщения: |
|
|
И ,еще,кстати, развивая тему с ТТ...
В ПЧ сигнал от ТТ 0/4...20мА приходит на клеймы 53, 60 и 42. Т.е волечается сигнал должен приходить сразу с 3х ТТ, установленных на 3х фазах и далее суммируется сумматором? Или я что то не так понимаю? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Andrey59 Профессионал
Зарегистрирован: 27.11.2008 Сообщения: 76 Откуда: Украина, Запорожье
|
Добавлено: Пн Сен 28, 2009 10:05 am Заголовок сообщения: |
|
|
Цитата: |
В ПЧ сигнал от ТТ 0/4...20мА приходит на клеймы 53, 60 и 42 |
С ТТ связывался только бы от безисходности, там не понятно можно ли его запрграммировать на обратную зависимость. Токовых входа там 2, 55-60 и 55-53 при S200 в положении ON, 42-это токовый выход с ПЧ
Цитата: |
2. Соединяю электродвигатель конвейра с ПЧ уже экранированным кабелем, например КВВГЭнг |
Не надо силу соединять кабелем для управления. Тем более с ПЧ там возникают большие перенапряжения его может пробить. Длина экранированного кабеля ограничена 15м, может придется и не экранированный, хотя не желательно из-за помех
RS485 соединяются экранированной витой парой по моему
Цитата: |
как поставить потециометр, какой и где его взять ? |
Потенциометр это переменный резистор в инструкции guide_Micro стр.6,7 значится 1кОм. Поставте на дверь шкафа и выставляйте им начальную скорость транспортера.
Можно использовать реле А ПП, тогда схема такая клемма 12 ПЧ (24В) ПП клемма 13, затем с клеммы 14 ПП на клемм 29 ПЧ. В ПП параметр 36 установит в 2.
Цитата: |
т. к. я не приводчик, электроснабженец |
Незнание законов не освобождает от ответственности. Я то же не приводчик. Попросите себе кого-нибудь в помощь.
Я Вам написал три варианта выбирайте любой из них, а не все три.[/list] |
|
Вернуться к началу |
|
|
tibull Специалист
Зарегистрирован: 24.09.2009 Сообщения: 25
|
Добавлено: Пн Сен 28, 2009 4:00 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо огромное попробую сделать последний предложенный вами вариант.
Согласен,что незнание не освобождает от ответственности Просто наш завод стоит в поселке Богатырь,в живописном месте в центре национального парка Самарская лука. Место живописное, завод работает стабильно,но вот квалифицированных кадров нету тут электромонтера то с трудом найти можно,не то что приводчика |
|
Вернуться к началу |
|
|
Andrey59 Профессионал
Зарегистрирован: 27.11.2008 Сообщения: 76 Откуда: Украина, Запорожье
|
Добавлено: Пн Сен 28, 2009 5:09 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Соображающий электромонтер тоже пригодится в этом деле. Дайте e-mail нарисую Вам схему подключения резистора если не понятно на словах. Его номинал придется подбирать экспериментально смотря на скоко надо сбросить скорость, примерно 0,4 кОм. В инструкциях звездочками отмечены заводские уставки. Потенциометр нужен и 2 и 3 варианте, но вариант 2 то же Вам никто не мешает проверить. Переключатели на ПП не трогайте все OFF |
|
Вернуться к началу |
|
|
tibull Специалист
Зарегистрирован: 24.09.2009 Сообщения: 25
|
Добавлено: Вт Сен 29, 2009 10:54 am Заголовок сообщения: |
|
|
Емейл отправил вам,Андрей,в личку. Сегодня заказал что бы привезли провод ftp 5е для интерфеиса 485 на днях привезут будем экспирементировать |
|
Вернуться к началу |
|
|
Andrey59 Профессионал
Зарегистрирован: 27.11.2008 Сообщения: 76 Откуда: Украина, Запорожье
|
Добавлено: Вт Сен 29, 2009 1:51 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Отправил примерную картинку. Желаю успеха. |
|
Вернуться к началу |
|
|
|