Предыдущая тема :: Следующая тема
|
Автор |
Сообщение |
НЕН
Зарегистрирован: 04.11.2009 Сообщения: 2
|
Добавлено: Ср Ноя 04, 2009 7:27 am Заголовок сообщения: Кабель АПвВнг 1х630/35-10 |
|
|
День добрый !
Подскажите пожалуста кто использовал Кабель АПвВнг 1х630/35-10, какие недостатки, какие проблемы могут возникунть при эксплуататции данного кабеля. Заранее спасибо. |
|
Вернуться к началу |
|
|
energoforum
Зарегистрирован: 18.11.2009 Сообщения: 2 Откуда: санкт-петербург
|
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 2:23 pm Заголовок сообщения: Кабель АПвВнг 1х630/35-10 |
|
|
Данный кабель применяется относительно недавно. Анализа проблем при эксплуатации, наверное, еще и в кабельных сетях нет. Но вся Европа давно уже "сидит" на кабеле из сшитого полиэтилена. В сравнении с АСБ он не имеет брони, а значит более подвержен механическим повреждениям. Но под ковшом экскаватора и АСБ не выживет. По остальным параметрам он лучше АСБ. Вот только дороже. |
|
Вернуться к началу |
|
|
НЕН
Зарегистрирован: 04.11.2009 Сообщения: 2
|
Добавлено: Вс Дек 13, 2009 4:35 am Заголовок сообщения: |
|
|
У нас произошла авария на вводном кабели (ввод был выполнен 6 кабелями типа АПвВнг 1х630/35-10), генеральный нанял независимую экспертизу по чему все случилась, недавно эксперты предоставили отчет о своей работе. все что там я описывать не буду написано но самое главное" Кабель из шитого политилена не должен испытавать напряжением больше номинального, если кабель на 10 кВ то испытание делаеться напряжением 10 кВ, но не как 60 кВ в течении 5 миннут как сказанно в правилах" |
|
Вернуться к началу |
|
|
Начлаб Специалист
Зарегистрирован: 30.09.2009 Сообщения: 36
|
Добавлено: Пн Дек 14, 2009 9:18 am Заголовок сообщения: |
|
|
Эксперты правы: испытание кабелей из сшитого полиэтилена согласно указаниям заводов-изготовителей и международного стандарта МЭК 60502-2 производится переменным током 10кВ в течение суток, переменным током пониженной частоты 0,1 гц или постоянным током наряжением 4Uо ( 24 кВ) в течение 15 мин. Но в последнем случае заводы не дают полной гарантии, что испытания пойдут успешно, хотя в практике кабель обычно не повреждается. Тут заводы, конечно лукавят, заведомо допуская, что изоляция кабеля не очень (т.е грубо говоря брак), а в эксплуатации кабеля иногда испытывают сетевые перенапряжения. Но 60 кВ однозначно нельзя! Изоляция кабеля будет или повреждена или ослаблена, хотя если подойти формально, то все по правилам, ПУЭ-7 требует для приемо-сдаточных испытаний 60 кВ без указания типа кабеля. |
|
Вернуться к началу |
|
|
|