Добавлено: Вт Ноя 10, 2009 11:21 pm Заголовок сообщения: Разные токи по фазам электродвигателя |
|
|
Подскажите, вдруг кто сталкивался с такой проблемой, или теореитически может объяснить возможную причину.
3-ех фазный асинхронный двигатель подключен в 3-ех фазную сеть, все напряжения между фазами и между фазой и нулём одинаковые, но вот ток на одной фазе всегда вдвое меньше чем на двух других, причём меняли двигатель, опять на той же фазе ток был вдвое меньше.Заранее спасибо. |
|
Вернуться к началу |
|
|
влад Профессионал
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 132 Откуда: Челябинск
|
Добавлено: Вт Ноя 24, 2009 11:51 am Заголовок сообщения: |
|
|
Проверяйте питающую сеть. Вы измеряете напряжение без нагрузки,а при включении двигателя по фазным проводам протекает ток и вследствие этого происходит падение напряжение,которое пропорционально силе тока и сопротивлению фазных проводов.Скорее всего сопротивление провода в одной фазе заметно больше,чем в других. Я думаю это в автомате или в пускателе.Смотрите контакты. |
|