Предыдущая тема :: Следующая тема
|
Автор |
Сообщение |
Дмитрий79 Новичок
Зарегистрирован: 18.02.2010 Сообщения: 9 Откуда: Харьков
|
Добавлено: Чт Фев 18, 2010 2:54 pm Заголовок сообщения: помогите с проблемой |
|
|
Я работаю в фирме,занимаемся арендой помещений территория около 5.5га,отопления нет,на балансе 6кВ подстанция с 5 трансами разных мощностей,максимальная нагрузка около 600 кВт ,есть арендаторы у которых стоят счетчики и платят они по факту,мой счетчик стоит на 35 кВ подстанции расстояние 0.6км,т.е. граница в голове на концах кабеля 6кВт.Так вот в чем возникла проблема,процентное соотношение 40% наши нужды все остальные 60% арендаторы,но по факту и максимуму я посчитал всё наше электрооборудование и около 30 тыс.кВт уходит,у всех арендаторов всё в норме,нарушений не обнаружил.Подскажите пожалуйста могут ли быть это потери и как их считать. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
влад Профессионал
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 132 Откуда: Челябинск
|
Добавлено: Чт Фев 18, 2010 9:38 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Расскажи какие трансы стоят (тип, мощность) и чего у тебя не хватает.
Ты написал,что максимальная мощность-600квт, а какое потребление,сколько киловатт ты берешь,сколько арендаторы,какой кабель. Как организован учет. Есть или нет технический учет,допустим по отходящим линиям от РУ или на каждом тр-ре.Какие счетчики стоят, в каких условиях. Короче,чем больше информации,тем правдивее ответ |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Дмитрий79 Новичок
Зарегистрирован: 18.02.2010 Сообщения: 9 Откуда: Харьков
|
Добавлено: Вс Фев 21, 2010 5:11 pm Заголовок сообщения: |
|
|
На данный момент работают два транса ТМ 630 и 400,технический учет есть на высокой стороне,но я ему не доверяю так как стоят старые счетчики и тт тоже,кабель по высокой 3+240,потом по низкой стороне секции на 7 трансов и от них пошли 0.4 к щитам и цехам приблизительная длинна 0.4 кабелей около 15 км,система расчета у арендаторов простая,в помещении стоят счетчики и по факту платят.Расход составляет 180тыс. из них 120 тыс арендаторы и 60 тыс на нас,хотя по эл.приборам не больше 35 тыс.Вопрос был бы снят если бы можно установить учет для всех арендаторов на подстанции,но тех. возможности нет. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
влад Профессионал
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 132 Откуда: Челябинск
|
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 11:45 am Заголовок сообщения: |
|
|
Дмитрий, зайди на сайт online-electric.ru Там программы для расчетов всяких -разных посчитаешь каждый транс,каждую линию. Я почему спросил про условия работы счетчиков. Лично сталкивался с такой проблеммой:УЗОТЗ фирмы ОВЕН чисто электронное,условие работы: от-40 до+60,но при -20 начинаются ложные срабатывания.Стоило поставить лампочку на подогрев и все стало хорошо.И такой случай не один. С электронными счетчиками тоже самое. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Дмитрий79 Новичок
Зарегистрирован: 18.02.2010 Сообщения: 9 Откуда: Харьков
|
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 12:21 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Я там уже считал по высокой стороне потери составляют около 4000 гр в месяц,а вот по низкой как то не получается,так как много отходящих кабелей с подстанции разного сечения и длины,даже если я и посчитаю потери,каким образом я их буду насчитовать арендатором так как у всех разные кабеля и расстояние,к каждому отдельно подходить у меня времени не хватит так как их около 120,да и не все понимают что такое потери,особенно когда говоришь что должны денег.Может можно вывести коэффициент к потребляемой эл.энергии для всех?реально я теряю в зимний период около 30 тыс.кВт в месяц.Если есть какие то идеи подскажите!!!!!!!! |
|
Вернуться к началу |
|
 |
влад Профессионал
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 132 Откуда: Челябинск
|
Добавлено: Сб Фев 27, 2010 6:39 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Определи потери в процентах от общего потребления электроэнергии и насчитывай эти проценты на потребление каждого арендатора. Они, конечно могут отказаться,если это не оговорено в договоре. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Дмитрий79 Новичок
Зарегистрирован: 18.02.2010 Сообщения: 9 Откуда: Харьков
|
Добавлено: Сб Фев 27, 2010 6:51 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Конечно не оговорено,мне нужны 100% доводы так чтоб никто не отказался.разве что прекратить подачу электроэнергии,но на это администрация не пойдет.Так что какой выход с положения?если есть еще у кого какие предложения излагайте,буду очень признателен!!!!! |
|
Вернуться к началу |
|
 |
влад Профессионал
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 132 Откуда: Челябинск
|
Добавлено: Пн Мар 01, 2010 7:09 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Ты получаешь электроэнергию на среднем напряжении и рассчитываешься по определенному тарифу для среднего напряжения. Затем у себя производишь трансформацию и отдаешь электроэнергию на низком напряжении. Согласно Правил пользования электроэнергии ты имеешь право насчитывать свои затраты на каждый кВт*ч-это первое. Второе- для электроэнергии на низком напряжении своя тарифная ставка. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Дмитрий79 Новичок
Зарегистрирован: 18.02.2010 Сообщения: 9 Откуда: Харьков
|
Добавлено: Вт Мар 02, 2010 11:44 am Заголовок сообщения: |
|
|
спасибо огромное за разъяснение,но дело в том что у нас в хохляндии нет тарифа среднего напряжения и повышать тариф на кВт*ч я не могу так как это уже считается поставкой или же продажей эл.энергии на которую требуется лицензия,единственное что остается это считать потери и делить на всех арендаторов или переводить на прямые договора с облэнерго.что за собой влечет бумажные взяточные тяжбы.мне предлагают поставить АСКУЭ,но должного эффекта я не получу и затраты будут сумашедшие и всё равно потери будут насчитоваться арендаторам.может еще есть какой то вариант решения???? |
|
Вернуться к началу |
|
 |
kokoko Профессионал
Зарегистрирован: 05.05.2009 Сообщения: 87 Откуда: Ленинградская область
|
Добавлено: Ср Мар 03, 2010 12:25 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Ещё можно посчитать теоретические потери для каждого арендатора, свести это всё в одну таблицу и, поиграв цифрами, выйти на нужные Вам значения.
Эту таблицу потом можно подписать у директора (сделать официальным документом) и на основании его брать денежку с арендаторов. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
|