Добавлено: Ср Мар 17, 2010 12:41 am Заголовок сообщения: Выбор трансформатора для цепи освещения |
|
|
Здравствуйте.Пишет Вам будущий электромонтёр.Извините если вопрос покажется глупым. Я делаю курсовой проект на тему "Агрегатный станок для глубокого сверления" У меня 2 трансформатора понижающих. Для цепи управления 380/220 Вольт я выбрал, а вот трансформатор освещения не могу(затупил). Трансформатор нужен 380/36 Вольт, мощностью 60 Вт. так как выбрал выбрал светильник местного освещения НКП-01У с Uн= 36 В и лампой МО36-60 с Uн= 36 В , Pн= 60 Вт.
Подскажите пожалуйста трансформатор 380/36 P = 60 Вт. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Andrey59 Профессионал
Зарегистрирован: 27.11.2008 Сообщения: 76 Откуда: Украина, Запорожье
|
Добавлено: Ср Мар 17, 2010 11:28 am Заголовок сообщения: |
|
|
Вы по-моему заблудились. Зачем Ва там трехфазный транс. Там хватит однофазного на 220 или 380В (на 2 фазы) и перекос от такой мощности просто смешной. У Яндекса спросите ОСМ. ОСМ1, ОСП, ОСЗ, ОСОВ, ТБС и т.д. Не попадется на 36В то и на 42В пойдет, а мощность желательно брать не 63ВА, а 100. Вы вообще схемами станков интересовались. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Владимир1989 Новичок

Зарегистрирован: 17.03.2010 Сообщения: 4 Откуда: Россия, г.Киров
|
Добавлено: Ср Мар 17, 2010 2:52 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо большое за пояснение, и ссылку. Правда я помоему не указывал , что мне нужен трёхфазный транс. Может не корректно было написано 380/36 , это имелось ввиду первичная обмотка 380 Вольт, вторичная - 36 Вольт. И еще тогда вопрос. Вы Андрей пишите "а мощность желательно брать не 63ВА, а 100", это имеется ввиду мощность лампы или трансформатора? |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Andrey59 Профессионал
Зарегистрирован: 27.11.2008 Сообщения: 76 Откуда: Украина, Запорожье
|
Добавлено: Ср Мар 17, 2010 3:11 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Трансформатора конечно, смутно вспоминая электротехнику мне кажется что оптимальная нагрузка это 70%, хотя могу ошибаться, но грузить транс под завязку не оставляя вариантов для маневра не есть хорошо. Может захотят паяльник подключить или переноску.
Когда регистрируетесь желательно страну проживания указывать если вопросы о конкретном оборудовании, многие производители трансов могут намотать вторичную обмотку под заказ на любое напряжение. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Владимир1989 Новичок

Зарегистрирован: 17.03.2010 Сообщения: 4 Откуда: Россия, г.Киров
|
Добавлено: Ср Мар 17, 2010 3:33 pm Заголовок сообщения: |
|
|
У меня написано "Откуда: Россия, г.Киров" или я это один вижу? Хорошо, присмотрю что-нибудь, спасибо за уделённое мне время |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Владимир1989 Новичок

Зарегистрирован: 17.03.2010 Сообщения: 4 Откуда: Россия, г.Киров
|
Добавлено: Ср Мар 17, 2010 4:07 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо большое, Андрей. Выбрал ОСМ-0,063 , Номин. мощность 63 Вт, первичной обмотки 380 В, Напряжение вторичной обмотки 36 В. Мало ли что преподу не понравится , предложу ОСМ-0,1 с Номинальной мощностью 100 Вт для страховки. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
|