Электротехнический форум :: Просмотр темы - Дифавтоматы Dekraft ДИФ-102 - кто сталкивался ?
 
Электротехнический портал Элекаб - справочник электрика, энергетика.

О проекте
Авторам
Реклама на портале

 
Главная | Справочник | Схемотека | Нормативы | Форум | Статьи | Выставки | Пресс-релизы |

Электротехнический форум
Элекаб. Справочник электрика и энергетика.
 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Дифавтоматы Dekraft ДИФ-102 - кто сталкивался ?

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Низковольтная аппаратура
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
RBA



Зарегистрирован: 11.05.2010
Сообщения: 2
Откуда: Ростов-на-Дону

СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 11:47 pm    Заголовок сообщения: Дифавтоматы Dekraft ДИФ-102 - кто сталкивался ? Ответить с цитатой

Попались на объекте такие дифавтоматы. При попытке проверить параметры дифрасцепителя прибором ПЗО-500 ПРО из первых же автоматов повалил дым, отключения не произошло. После этого стали проверять штатной кнопкой "Тест", из 30 проверенных - 12 шт.задымили, не отключившись...Попалась бракованная партия или это штатная особенность Dekraft ? Просто раньше монтажники до этой конторы не опускались, но, видимо из-за кризиса решили сэкономить...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kokoko
Профессионал


Зарегистрирован: 05.05.2009
Сообщения: 87
Откуда: Ленинградская область

СообщениеДобавлено: Ср Май 12, 2010 1:20 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Так спросите это у Dekraft !
И нам, если не трудно, сообщите об их ответе...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
RBA



Зарегистрирован: 11.05.2010
Сообщения: 2
Откуда: Ростов-на-Дону

СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2010 5:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Оказалось-как всегда...если ничего не помогает, читайте наконец инструкцию!!! [Подвод напряжения от источника питания к дифференциальному автоматическому выключателю должен осуществляться к верхним выводам согласно рис. 1, подвод нагрузки осуществляется к нижним выводам.
Внимание, неправильное подключение питания приведёт к выводу
из стоя электронной схемы!!!]
Честно говоря, последний раз с такой фигней сталкивались последний раз лет 15 назад на печально известных УЗО-20 Ставропольского производства, с тех пор перепробовали с полсотни разных УЗО, нигде таких проблем не было...Сборщики и поставщики щитов на это внимания не обратили, монтажники тоже у нас читать не приучены, а наладчики задумались только после четвертого сгоревшего автомата. Самое противное, что на самом автомате никаких указаний нет, а щитки пришли в собранном виде и без документов.Так что тема закрыта, учимся сначала читать, потом подавать напряжение и давить на кнопки...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kokoko
Профессионал


Зарегистрирован: 05.05.2009
Сообщения: 87
Откуда: Ленинградская область

СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2010 9:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо за то, что поделились опытом. Хоть и печальным.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Низковольтная аппаратура Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


© 2003-2021 Электротехнический портал www.elecab.ru
При копировании материалов наличие активной гиперссылки, ведущей на справочник электрика и энергетика "Элекаб" обязательно.
Контакты: elecab@elecab.ru