СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2008 12:04 pm    Заголовок сообщения: Зануление Ответить с цитатой

Подскажите пожалуйста, можно ли в евророзетке заземляющие контакты подключить к нулевому проводу? Или это чревато?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegA



Зарегистрирован: 14.12.2008
Сообщения: 1
Откуда: Латвия, Дагда

СообщениеДобавлено: Вс Дек 14, 2008 1:19 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

При любой проблеме с "нулём" (обрыв или даже плохой контакт) под напряжением окажется корпус включенного в сеть прибора.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
riverman
Специалист


Зарегистрирован: 30.09.2008
Сообщения: 33

СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 9:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

То есть лучше вообще не заземлять, чем так?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Looking
Профессионал


Зарегистрирован: 07.07.2009
Сообщения: 89
Откуда: Беларусь, Речица

СообщениеДобавлено: Сб Июл 11, 2009 1:59 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

К нулевому лучше не подключать, но если в "своем доме" (для квартиры это посложнее сделать), то можне сделать контур заземления и подвести к нему этот контакт.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
proKedro
Профессионал


Зарегистрирован: 13.07.2009
Сообщения: 53

СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 3:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Обычно так спрашивают люди которые стали обладателями стиральных машин и которым хочется сделать "по уму" как предлагает автор так ни в коем случае делать нельзя, в таком случае
прокладывают жилу от щита (если нет в щите заземляющей шины то можно провод завести под болт который расположен на корпусе щита соединение делаем надежным а второй конец к потребителю в розетку при этом не забываем то что щит служит повышенным источником опасности для работующего)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grumm
Новичок


Зарегистрирован: 05.11.2010
Сообщения: 7
Откуда: Южный Урал

СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 11:13 am    Заголовок сообщения: Re: Зануление Ответить с цитатой

Цитата:
Подскажите пожалуйста, можно ли в евророзетке заземляющие контакты подключить к нулевому проводу? Или это чревато?

Если у вас выполнен 2-х проводный ввод (L+N) и в этажном щите нет отдельного проводника РЕ, занулять ваш РЕ-проводник на корпус щита можно только в том случае, если Рабочий ноль имеет сечение не менее 16 по алюминию или 10 по меди и в ВРУ выполнено повторное заземление.
Цитата:
То есть лучше вообще не заземлять, чем так?

Лучше вообще не заземлять; защиту строить с помощью ВА и УЗО.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Заземление Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


© 2003-2021 Электротехнический портал www.elecab.ru
При копировании материалов наличие активной гиперссылки, ведущей на справочник электрика и энергетика "Элекаб" обязательно.
Контакты: elecab@elecab.ru