Предыдущая тема :: Следующая тема
|
Автор |
Сообщение |
riverman Специалист
Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 33
|
Добавлено: Сб Дек 13, 2008 12:04 pm Заголовок сообщения: Зануление |
|
|
Подскажите пожалуйста, можно ли в евророзетке заземляющие контакты подключить к нулевому проводу? Или это чревато? |
|
Вернуться к началу |
|
|
olegA
Зарегистрирован: 14.12.2008 Сообщения: 1 Откуда: Латвия, Дагда
|
Добавлено: Вс Дек 14, 2008 1:19 am Заголовок сообщения: |
|
|
При любой проблеме с "нулём" (обрыв или даже плохой контакт) под напряжением окажется корпус включенного в сеть прибора. |
|
Вернуться к началу |
|
|
riverman Специалист
Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 33
|
Добавлено: Пн Дек 15, 2008 9:35 pm Заголовок сообщения: |
|
|
То есть лучше вообще не заземлять, чем так? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Looking Профессионал
Зарегистрирован: 07.07.2009 Сообщения: 89 Откуда: Беларусь, Речица
|
Добавлено: Сб Июл 11, 2009 1:59 am Заголовок сообщения: |
|
|
К нулевому лучше не подключать, но если в "своем доме" (для квартиры это посложнее сделать), то можне сделать контур заземления и подвести к нему этот контакт. |
|
Вернуться к началу |
|
|
proKedro Профессионал
Зарегистрирован: 13.07.2009 Сообщения: 53
|
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 3:48 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Обычно так спрашивают люди которые стали обладателями стиральных машин и которым хочется сделать "по уму" как предлагает автор так ни в коем случае делать нельзя, в таком случае
прокладывают жилу от щита (если нет в щите заземляющей шины то можно провод завести под болт который расположен на корпусе щита соединение делаем надежным а второй конец к потребителю в розетку при этом не забываем то что щит служит повышенным источником опасности для работующего) |
|
Вернуться к началу |
|
|
Grumm Новичок
Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 7 Откуда: Южный Урал
|
Добавлено: Пт Ноя 05, 2010 11:13 am Заголовок сообщения: Re: Зануление |
|
|
Цитата: |
Подскажите пожалуйста, можно ли в евророзетке заземляющие контакты подключить к нулевому проводу? Или это чревато? |
Если у вас выполнен 2-х проводный ввод (L+N) и в этажном щите нет отдельного проводника РЕ, занулять ваш РЕ-проводник на корпус щита можно только в том случае, если Рабочий ноль имеет сечение не менее 16 по алюминию или 10 по меди и в ВРУ выполнено повторное заземление.
Цитата: |
То есть лучше вообще не заземлять, чем так? |
Лучше вообще не заземлять; защиту строить с помощью ВА и УЗО. |
|
Вернуться к началу |
|
|
|