karas-it



Зарегистрирован: 28.07.2010
Сообщения: 1
Откуда: молдова

СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 5:43 pm    Заголовок сообщения: как устранить дрожание кантактов элекромагнитного пускателя Ответить с цитатой

здравствуйте!!!!У меня возникла проблема Crying or Very sad при запуске электро двигателя 37квт пуск тяжолый эл.магнитный пускатель в момент пуск дрожит и не вкл.полностью пока не снизятся пусковые токи Evil or Very Mad В результате контакты на пускателе сгорают Question
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
влад
Профессионал


Зарегистрирован: 15.11.2006
Сообщения: 132
Откуда: Челябинск

СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 8:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Скорее всего в момент пуска большая просадка напряжения.Выход один -увеличить сечение питающего кабеля.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Andrey59
Профессионал


Зарегистрирован: 27.11.2008
Сообщения: 76
Откуда: Украина, Запорожье

СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 9:17 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Во-во померять напряжение при пуске желательно, или завести питание на цепи управления (в т.ч. на катушку пускателя) от другой сети к примеру освещения через разделяющий трансформатор(которое все время вкл. предварительно промеряв напряжение и в этой сети). Радикально, но дорого плавный пуск или частотник.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikar
Новичок


Зарегистрирован: 02.08.2010
Сообщения: 3
Откуда: Новосибирск

СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 10:23 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Была такая проблема с двигателем на 30 кВт.
Подстанция далеко: метров 200. Значит разориться на проводах.
Тянуть отдельное питание для катушки оченно не хотелось, к тому же
не факт, что поможет. Исследованиями заниматься было некогда.
После небольшого раздумья нашлось решение в виде поездки в компьютерный магазин, где был приобретён самый дохленький бесперебоййник с выходом на синус.
Катушка на 380 в была заменена на 220 в. Это обязательно!!! Ну, если, конечно, не покупать 3-х фазный UPS.
Весьма желательно прицепить варистор на катушку или снаббер (резистор + кондёр) для устранения индуктивных выбросов при коммутации, чтобы защитить бесперебойник.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
likkarus



Зарегистрирован: 28.12.2018
Сообщения: 2

СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2019 1:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Все просто , на самом деле если хотите плавности - покупайте частотник . Найти не проблема + многие стоят недорого. Все упирается в задачу, под которую он покупается. Из производителей я бы аековские советовал или хаггер. Хаггеровские будут дороже, но это качество - купил и забыл. Аековские подешевле, но ничего дурного о них тоже не слышал.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Электрические машины Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


© 2003-2021 Электротехнический портал www.elecab.ru
При копировании материалов наличие активной гиперссылки, ведущей на справочник электрика и энергетика "Элекаб" обязательно.
Контакты: elecab@elecab.ru