нач
Новичок


Зарегистрирован: 25.07.2008
Сообщения: 5
Откуда: ХМАО

СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2008 10:55 am    Заголовок сообщения: Нужно ли заземлять экран кабеля ПвВнг-10 с 2-х сторон Ответить с цитатой

Броню кабеля заземляем с обоих сторон подключения кабеля, а вот на кабелях из сшитого полиэтилени нет брони , а только экран, где найти инф о том как нужно делать - с одной стороны заземлять или с 2-х?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Калига
Специалист


Зарегистрирован: 16.07.2008
Сообщения: 32
Откуда: Владимирская обл., г.Меленки

СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 5:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Если длина заземляемого электрооборудования более трех метров, то заземление производится не менее, чем в двух местах. Не могу найти, где читал, но в каком-то справочнике. И на работе так всегда и поступали: станки и кабели более 3м заземляли в двух и более местах.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Заземление Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


© 2003-2021 Электротехнический портал www.elecab.ru
При копировании материалов наличие активной гиперссылки, ведущей на справочник электрика и энергетика "Элекаб" обязательно.
Контакты: elecab@elecab.ru