Добавлено: Пт Июл 10, 2009 11:53 pm Заголовок сообщения: Счетчик активной энергии тип СА3У-И670 3х380в 3х5А нужна схе
Не могу найти схему подключения к "Счетчик активной энергии тип СА3У-И670 3х380в 3х5А"
Помогите пожалуйста.
Любопытно как он работает если там подключение только для двух фаз и ноля.
Ну счётчик, вродь, эт на нём написано, рассчитан на напряжение 380В, и силу тока 5А, если в цепи будет сила тока больше он сгорит, если 5А и меньше, то всё будет норм.
насколько я помню єтот счетчик 100 В, и предназначен для измерения потребленной є.єнергии в в/вольтных цепях, другими словами его схема является 3х100Вх5А, где у него к 1 подсоединяется начало тр-ра тока фА, ко 2 напряжение 100В фА, 3 заземляется, 4 напряжение 100В фВ,
5 начало тр-ра тока фС, на 6 напряжение 100В фС, 7 заземляется.
При такой схеме подсоединения все концы тр-ров тока фаз А и С заземляются тоже.
Если что неясно напиши свой э-мэйл вышлю схему
Добавлено: Сб Авг 14, 2010 12:17 am Заголовок сообщения: счетчик
я не знаю, может быть и есть, двухфазные счетчики на 380 в и именно марки СА3У-И670М, но за свои лет 20 работы я не видел ни одного, подчеркиваю ни одного, счетчика марки СА3У-И670М на напряжение 380 В, а вот на 100, где учет по току идет по фазам А и С, вот сплошь и рядом
Аналогичный счетчик в высоковольтной ячейке 3х100Вх5А. Нужно подобрать замену для него, чтобы считывать электроэнергию по последовательному интерфейсу. Нашел два трансформатора тока в ячейке для него и какой-то трансформатор напряжения, который был опечатан.
Вот фотка его подключения. Нумерация концов справа налево.
Меня смущает перемычка между третьим и девятым выходом, потому как ее там не должно быть согласно этой схеме
Может быть кто-то из опытных электриков подскажет - это самодеятельность местных электриков или так и должно быть. Какие тогда провода идут на трансформаторы? Рядом со счетчиком Амперметр и лампочка. Объект к сожалению далеко от меня, поэтому разбираюсь по фоткам.
Добавлено: Пн Июн 13, 2011 10:53 am Заголовок сообщения:
У меня был установлен СА4У, но его украли .
Как переделать схему подключения СА3У-И670 что бы он работал для четырехпроводной сети?
Или хотя бы от одной фазы?
(без трансформаторов тока)
Вы можете начинать темы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах