Предыдущая тема :: Следующая тема
|
Автор |
Сообщение |
born98
Зарегистрирован: 30.03.2011 Сообщения: 1
|
Добавлено: Ср Мар 30, 2011 9:21 pm Заголовок сообщения: Тр-р ОСМ-1,6кВА 380/220/12 под двигатель 1,5 кВт потянет? |
|
|
Есть небольшой электродвигатель-вентилятор мощностью 1,5 кВт, 220В, питаемый двухобмоточным однофазным трансформатором мощностью 1,6 кВА, 380/220В. Вопрос. Можно ли заменить заменить данный трансформатор на аналогичный по мощности 1,6 кВА 380/220/12 (трехобмоточный), но с разными номиналами по мощности на вторичных обмотках 1,35 кВА/0,25 кВА ?? Потянет ли в работу двигатель? При этом выходной номинал 12В не используется. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Octopus Специалист
Зарегистрирован: 21.02.2011 Сообщения: 34
|
Добавлено: Пн Апр 04, 2011 6:09 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Может немного греться, но работать должен. Только неясно, зачем трансформатор менять, если он работает? |
|
Вернуться к началу |
|
|
all_eng
Зарегистрирован: 23.04.2011 Сообщения: 2
|
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 12:23 am Заголовок сообщения: |
|
|
Даже если Вы не используете обмотку 12 В, нагрузка обмотки 220 рассчитана на 1,35 кВА. Учтите, что кВА полная мощность, т.е. активная и реактивная, а у Вас ЭД уже 1,5 кВт активной мощности. Если взять cos фи равным 0,8, то тр-р сможет потянуть только 1,08 кВт. Следовательно, ИМХО, данный трансформатор использовать нельзя.
Сказать честно, я бы и старый тр-р не стал бы использовать, из 1,6 кВА, только 1,28 кВт. То, что тр-р не сгорел означает, что вентилятор недогружен до номинала. |
|
Вернуться к началу |
|
|
|