Электротехнический форум :: Просмотр темы - Тр-р ОСМ-1,6кВА 380/220/12 под двигатель 1,5 кВт потянет?
 
Электротехнический портал Элекаб - справочник электрика, энергетика.

О проекте
Авторам
Реклама на портале

 
Главная | Справочник | Схемотека | Нормативы | Форум | Статьи | Выставки | Пресс-релизы |

Электротехнический форум
Элекаб. Справочник электрика и энергетика.
 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Тр-р ОСМ-1,6кВА 380/220/12 под двигатель 1,5 кВт потянет?

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Трансформаторное оборудование
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
born98



Зарегистрирован: 30.03.2011
Сообщения: 1

СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 9:21 pm    Заголовок сообщения: Тр-р ОСМ-1,6кВА 380/220/12 под двигатель 1,5 кВт потянет? Ответить с цитатой

Есть небольшой электродвигатель-вентилятор мощностью 1,5 кВт, 220В, питаемый двухобмоточным однофазным трансформатором мощностью 1,6 кВА, 380/220В. Вопрос. Можно ли заменить заменить данный трансформатор на аналогичный по мощности 1,6 кВА 380/220/12 (трехобмоточный), но с разными номиналами по мощности на вторичных обмотках 1,35 кВА/0,25 кВА ?? Потянет ли в работу двигатель? При этом выходной номинал 12В не используется.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Octopus
Специалист


Зарегистрирован: 21.02.2011
Сообщения: 34

СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 6:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Может немного греться, но работать должен. Только неясно, зачем трансформатор менять, если он работает?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
all_eng



Зарегистрирован: 23.04.2011
Сообщения: 2

СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 12:23 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Даже если Вы не используете обмотку 12 В, нагрузка обмотки 220 рассчитана на 1,35 кВА. Учтите, что кВА полная мощность, т.е. активная и реактивная, а у Вас ЭД уже 1,5 кВт активной мощности. Если взять cos фи равным 0,8, то тр-р сможет потянуть только 1,08 кВт. Следовательно, ИМХО, данный трансформатор использовать нельзя.
Сказать честно, я бы и старый тр-р не стал бы использовать, из 1,6 кВА, только 1,28 кВт. То, что тр-р не сгорел означает, что вентилятор недогружен до номинала.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Трансформаторное оборудование Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


© 2003-2021 Электротехнический портал www.elecab.ru
При копировании материалов наличие активной гиперссылки, ведущей на справочник электрика и энергетика "Элекаб" обязательно.
Контакты: elecab@elecab.ru