Молниезащита

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Проектирование
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Гость






СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2007 11:27 pm    Заголовок сообщения: Молниезащита Ответить с цитатой

Столкнулся с проблемой. Не могу найти методику расчета максимально допустимой вероятности прорыва молнии. Если кто знает что-то по этому поводу - методики, просто цифры, откликнитесь пожалуйста.
Нашел французскую методику, но цифры там запредельные что-то около 0,005-0,001, то есть 1-5 ударов в 1000 лет и это для обычных сданий.
Вернуться к началу
\/\/|/\/
Новичок


Зарегистрирован: 04.09.2008
Сообщения: 4
Откуда: г. Красноярск

СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2008 5:31 am    Заголовок сообщения: Вот тебе куча доков ищи там, заодно ссылка откуд я их взял Ответить с цитатой

www.elecab.ru/norm/

Внешняя молниезащита
IEC 61024-1 Защита от удара молнии. Часть 1. Основные положения.
IEC 61024-1 1990-03 Защита от удара молнии. Часть 1. Основные положения.
DIN VDE 0185\\201 Испытания соединительных элементов
DIN 48803 Размеры и монтаж молниеотводов
Заземление
DIN VDE 0855 Заземление антенных установок
DIN EN 50114 Материалы и мимнимумы заземлителей относительно коррозии
DIN 48802 Земляные вводы для молниеотводов
DIN 18014 Заземлители фундамента
Внутренняя молниезащита и уравнивание потенциалов
DIN VDE 0190 Требование по УП
DIN VDE 0675 Требования по внутренней защите и УП
DIN EN 50083 Кабельные сети для теле- и аудио- сигналов
DIN VDE 0100\\443 Монтаж установок до 1000 В. Измерения защиты: защита от
перенапряжений в результате атмосферных явлений.
DIN VDE 0185\\103 Защита от электромагнитных импульсов. Часть 1. Основные положения.
DIN VDE 0675\\6 Разрядники для использования в линиях переменного тока от 100 до 1000
В.
DIN VDE 0845\\1, 2 Защита телекоммуникаций от молний, статических зарядов и
перенапряжений. Измерения перенапряжений.
DIN EN 60099-1 Разрядники с нелинейными резисторами и варисторами в линиях
переменного тока.
IEC 60364-5-534 Выбор и монтаж электрического оборудования. Монтаж системы защиты
от перенапряжений.
IEC 61643-1 1998 Разрядники в низковольтных системах.
РД 34.21.122-87 Соединения для выравнивания потенциала.
МЭК 60099-5 Устройства защиты от перенапряжений.
МЭК 61643-21 Устройство и эксплуатация телекомуникационных систем.
DIN 18015 Планирование электрических помещений в жилых домах.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
babkakoshka



Зарегистрирован: 23.07.2009
Сообщения: 2

СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 11:29 am    Заголовок сообщения: МЭК 60099-5 Устройства защиты от перенапряжений. Ответить с цитатой

Ссылка почему-то не работает. А где скачать. Может, у Вас есть - пришлите, пожалуйста. очень надо. Спасибо.
МЭК 60099-5 Устройства защиты от перенапряжений.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Looking
Профессионал


Зарегистрирован: 07.07.2009
Сообщения: 89
Откуда: Беларусь, Речица

СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 12:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

У нас в РБ 0,02%.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
babkakoshka



Зарегистрирован: 23.07.2009
Сообщения: 2

СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 11:24 am    Заголовок сообщения: Ищу МЭК 60099-5 Устройства защиты от перенапряжений Ответить с цитатой

Спасибо за ответ.А что означает "У нас в РБ 0,02%".
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Looking
Профессионал


Зарегистрирован: 07.07.2009
Сообщения: 89
Откуда: Беларусь, Речица

СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 2:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Определим количество прямых ударов молнии в здание за год:
Nm= [(A+6hm) (B+6hm) - 7,7hm2] nm-10-6;
где А – длина защищаемого объекта;
В – ширина защищаемого объекта;
hm – наибольшая высота объекта;
nm – среднее количество поражений молнией одного квадратного километра земной поверхности в год, nm = 4.
Nm < 0,02 - молниезащита для данного объекта не требуется
Nm > 0,02 - молниезащита для данного объекта требуется
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zubriak



Зарегистрирован: 23.12.2013
Сообщения: 1

СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 12:52 pm    Заголовок сообщения: Молниезащита Ответить с цитатой

ммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм

Последний раз редактировалось: zubriak (Ср Янв 08, 2014 6:38 pm), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
anna3



Зарегистрирован: 08.01.2014
Сообщения: 1

СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 11:49 am    Заголовок сообщения: Re: Молниезащита Ответить с цитатой

ессссс
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Проектирование Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах