Столкнулся с проблемой. Не могу найти методику расчета максимально допустимой вероятности прорыва молнии. Если кто знает что-то по этому поводу - методики, просто цифры, откликнитесь пожалуйста.
Нашел французскую методику, но цифры там запредельные что-то около 0,005-0,001, то есть 1-5 ударов в 1000 лет и это для обычных сданий.
Внешняя молниезащита
IEC 61024-1 Защита от удара молнии. Часть 1. Основные положения.
IEC 61024-1 1990-03 Защита от удара молнии. Часть 1. Основные положения.
DIN VDE 0185\\201 Испытания соединительных элементов
DIN 48803 Размеры и монтаж молниеотводов
Заземление
DIN VDE 0855 Заземление антенных установок
DIN EN 50114 Материалы и мимнимумы заземлителей относительно коррозии
DIN 48802 Земляные вводы для молниеотводов
DIN 18014 Заземлители фундамента
Внутренняя молниезащита и уравнивание потенциалов
DIN VDE 0190 Требование по УП
DIN VDE 0675 Требования по внутренней защите и УП
DIN EN 50083 Кабельные сети для теле- и аудио- сигналов
DIN VDE 0100\\443 Монтаж установок до 1000 В. Измерения защиты: защита от
перенапряжений в результате атмосферных явлений.
DIN VDE 0185\\103 Защита от электромагнитных импульсов. Часть 1. Основные положения.
DIN VDE 0675\\6 Разрядники для использования в линиях переменного тока от 100 до 1000
В.
DIN VDE 0845\\1, 2 Защита телекоммуникаций от молний, статических зарядов и
перенапряжений. Измерения перенапряжений.
DIN EN 60099-1 Разрядники с нелинейными резисторами и варисторами в линиях
переменного тока.
IEC 60364-5-534 Выбор и монтаж электрического оборудования. Монтаж системы защиты
от перенапряжений.
IEC 61643-1 1998 Разрядники в низковольтных системах.
РД 34.21.122-87 Соединения для выравнивания потенциала.
МЭК 60099-5 Устройства защиты от перенапряжений.
МЭК 61643-21 Устройство и эксплуатация телекомуникационных систем.
DIN 18015 Планирование электрических помещений в жилых домах.
Добавлено: Чт Июл 23, 2009 11:29 am Заголовок сообщения: МЭК 60099-5 Устройства защиты от перенапряжений.
Ссылка почему-то не работает. А где скачать. Может, у Вас есть - пришлите, пожалуйста. очень надо. Спасибо.
МЭК 60099-5 Устройства защиты от перенапряжений.
Определим количество прямых ударов молнии в здание за год:
Nm= [(A+6hm) (B+6hm) - 7,7hm2] nm-10-6;
где А – длина защищаемого объекта;
В – ширина защищаемого объекта;
hm – наибольшая высота объекта;
nm – среднее количество поражений молнией одного квадратного километра земной поверхности в год, nm = 4.
Nm < 0,02 - молниезащита для данного объекта не требуется
Nm > 0,02 - молниезащита для данного объекта требуется