Добавлено: Пн Апр 09, 2007 2:57 pm Заголовок сообщения: Выбор уставок автоматов |
|
|
Помогите разобраться!
Как выбрать(проверить) уставку автомата например в след. случае:
К секции 0.4 кВ подключен Сварочный пост (32 кВт) через автомат типа А3716, кабель АВВГ 3х35+1х25, 120 метров.
Посчитал ток однофазного КЗ в конце кабеля Iк=383 А
как это делается? Заранее спасибо.. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Андрей
Зарегистрирован: 09.04.2007 Сообщения: 2
|
Добавлено: Пт Апр 13, 2007 6:45 am Заголовок сообщения: |
|
|
Так как мне известно сопротивление системы.. (Хс), далее находим спротивление трансформатора и токи кз на секции, и конкретно по присоединениям.. с учетом уд. сопротивления кабеля...
цитирую: Автомат необходимо принять на номинальный ток не более 100А, Откуда получается цифра 100? Что, токи кз нам здесь не нужны? |
|
Вернуться к началу |
|
|
влад Профессионал
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 132 Откуда: Челябинск
|
Добавлено: Чт Апр 19, 2007 6:52 am Заголовок сообщения: |
|
|
ПРиветствую всех.Я автоматы выбираю исходя из номинального тока потребителя,с учетом пусковых токов,поэтому мне неинтересны токи кз.Вопрос Анатолию: каким образом приводишь ток двухфазной нагрузки к эквивалентному трехфазному? |
|