Козлов Владимир Гость
|
Добавлено: Ср Июн 14, 2006 8:40 am Заголовок сообщения: Заземление на даче |
|
|
Как сделать заземление на даче?
Проводка заточена с учетом земли, а как сделать это заземление не знаю. Может кто сталкивался с такой проблемой. |
|
Вернуться к началу |
|
|
энергетик Гость
|
Добавлено: Вс Авг 06, 2006 5:34 pm Заголовок сообщения: |
|
|
А зачем на даче заземление? Или речь идет о заземляющем контакте в розетках |
|
Вернуться к началу |
|
|
Козлов Владимир Гость
|
Добавлено: Вт Авг 22, 2006 9:56 pm Заголовок сообщения: Зачем земля??? |
|
|
Током бьет от котла в бане? или от насоса циркуляционного? земля нужна! Подскажите как это можно воспроизвести!!!!! |
|
Вернуться к началу |
|
|
Роман2 Гость
|
Добавлено: Пт Сен 08, 2006 8:34 pm Заголовок сообщения: |
|
|
вкапываешь(ну скажем полметра за глаза) рядом с домом металически лист 500х500 например милеметров с приваренным отводом в виде металической полоски (скажем 25х5 мм , а длинна по месту.)
на конце отвода привариваешь (сверлишь отверстие и прикручиваешь болтом с гайкой) толстый (4-6мм*мм) медный провод.
второй конец этого провода веди туда куда надо и цепляй на него шину на которую распределяешь "землю" .
вместо листа мона вколотить метровую арматуру.
желательно вкапывать/вкалачивать там , где постоянно влажная земля, напимер, там где ссышь по утрам с крыльца =)) |
|
Вернуться к началу |
|
|
ЗАНУЛИ ПРИНУДИТЕЛЬНО! Гость
|
Добавлено: Ср Сен 27, 2006 11:53 pm Заголовок сообщения: Re: Зачем земля??? |
|
|
Козлов Владимир писал(а): |
Током бьет от котла в бане? или от насоса циркуляционного? земля нужна! Подскажите как это можно воспроизвести!!!!! |
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Козлов Владимир Гость
|
Добавлено: Пт Окт 13, 2006 10:00 am Заголовок сообщения: Вбил арматуру |
|
|
И посадил на нее провод к розеткам (заземляющий). Вроде больше не колотит. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Анатолий Гость
|
Добавлено: Ср Окт 18, 2006 9:20 am Заголовок сообщения: Заземление |
|
|
Уважаемый Роман2
Нельзя ли изъясняться без применения
нелитературных выражений
Вед здесь находятся люди не
на монтажной площадке |
|
Вернуться к началу |
|
|
Игорь Новичок
Зарегистрирован: 10.12.2006 Сообщения: 12 Откуда: г.Москва
|
Добавлено: Вс Дек 17, 2006 5:47 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Такокого бреда я еще не слыхал.
Ответ простой.
Нет схемы уравнивания потенциала.
1. Если эта дача то ввод со столба.
2.Заземляющий контур должен присутствовоать у воздушного отвода около столба. Это надо выяснить.
3. Уравнивание потенциала это присоединение всех металлических не токоведущих предметов к шине РЕN.
4. Так как дача удаленный объект то делается дополнительный контур он раньше делася чит п.2
5. Но можете сделать контур дополнительный около дома но надо знать площадь вашего дома.
6. Средне получается треугольник 3х3х3м по углам вбиваются заземлители длиной 3м и привариваются концами к треугольнику от него полосой вводится нв ввод в дом и присоединяется к РЕN.
Уголок 50х50х5, полоса 40х4.
Но это условно надо произвести рассчеты.
5. Самое основное это сопротивлени контура заземления.
От этого завмсит срабатывания защиты.
По ПУЭ изд7 доп. для меня непонятно написано , сопротивление вторичного контура не нормируется. Хотя вовсех справочниках он
должен быть не более 10 Ом.
В пояснение могут буть ошибки писал по памяти. Читайте внимательно рук. документы.
Игорь. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Гость
|
Добавлено: Вс Фев 25, 2007 12:03 am Заголовок сообщения: |
|
|
Привет! Игорь прав! Бред ещё тот!
По поводу заземления следующие дополнения:
1. Глубина от контура до поверхности земли не менее 0,5 метра
2. В качестве "защитного проводника" в сетях с ГЛУХОЗАЗЕМЛЁННОЙ нейтралью используется ЗАНУЛЕНИЕ (нулевой провод)!!!!
Да кстати! Проводник к заземлителю расчитывается с учётом молниеотвода - линия то воздушная!!!
P. S. Я сделал так - со столба взял ДВА нулевых провода (просто подключил к нулевому) Один назвал рабочим, другой защитным. За подробностями прошу смотреть ПУЭ 6 издание. |
|
Вернуться к началу |
|
|
nomstar
Зарегистрирован: 04.03.2007 Сообщения: 1 Откуда: Житомир, Украина
|
Добавлено: Вс Мар 04, 2007 9:30 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Цитата: |
Такокого бреда я еще не слыхал.
Ответ простой. |
Увы, не настолько, как кажется на первый взгляд, поскольку связан с обеспечением электробезопасности, а, следовательно, и безопасности жизни!
Я поискал сейчас в Инете нормы по устройству заземления, но ничего в электронном виде за 15 минут не нашел, поэтому несколько слов извлеченных из собственной памяти еще с тех времен, когда сдавал экзамены по технике безопасности.
Итак.
1. Глубина размещения заземляющей пластины, штыря, точнее штырей (контура) должна быть не менее глубины максимального промерзания грунта, например, для средних широт не менее метра.
На песчаных почвах рекомендуется увеличивать глубину размещения заземляющих элементов и обеспечить максимальную токопроводимость грунта, например, обильным поливом раствором поваренной соли. (здесь прав "ЗАНУЛИ ПРИНУДИТЕЛЬНО!")
2. Все соединения, находящиеся, под землей должны быть выполнены сваркой и защищены актикоррозионным покрытием, например, смолой.
3. Все наружные соединения из разнородных металлов выполняются надежными болтовыми соединениями с обеспечением хорошего доступа к ним.
4.
Цитата: |
Я сделал так - со столба взял ДВА нулевых провода (просто подключил к нулевому) Один назвал рабочим, другой защитным. |
Это категорически запрещено, так как при обрыве нулевого провода возле распределительной подстанции или близко к ней, вся линия электропередачи находится под высоким напряжением, что при подключении нулевого провода к корпусам электроустановок, просто смертельно опасно.
Не в порядке нравоучения, но... не стоит легкомысленно подходить к вопросам, связанным с безопасностью для здоровья! |
|
Вернуться к началу |
|
|
|