Предыдущая тема :: Следующая тема
|
Автор |
Сообщение |
Виктор_Viktor
Зарегистрирован: 06.08.2009 Сообщения: 1
|
Добавлено: Чт Авг 06, 2009 7:40 am Заголовок сообщения: Заземление 2 Ома |
|
|
Необходимость 2-ух омнолго заземления в кабинетах медучреждений. Какие нормативные документы его определяют? |
|
Вернуться к началу |
|
|
cembar Новичок
Зарегистрирован: 03.07.2009 Сообщения: 13
|
Добавлено: Чт Авг 06, 2009 10:54 am Заголовок сообщения: |
|
|
контрольно-измерительные работы.затем выдают протокол. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Andrey59 Профессионал
Зарегистрирован: 27.11.2008 Сообщения: 76 Откуда: Украина, Запорожье
|
Добавлено: Чт Авг 06, 2009 11:57 am Заголовок сообщения: |
|
|
Возможно в паспортах на медицинские приборы стоит требование 2х омного заземления |
|
Вернуться к началу |
|
|
proKedro Профессионал
Зарегистрирован: 13.07.2009 Сообщения: 53
|
Добавлено: Пт Авг 07, 2009 10:09 am Заголовок сообщения: |
|
|
Согласно ГОСТ 50571.28-2006 все медицинские помещения по мерам защиты от поражения электрическим током разделяются на три группы...
...В каждом медицинском помещении Гр1 или Гр2 должна быть выполнена система дополнительного уравнивания потенциалов для уравнивания электрических потенциалов следующих частей электрооборудования, относящегося к "окружению пациента":
- защитные проводники;
- сторонние проводящие части;
- экраны от внешних электрических полей (если установлены);
- сетки токопроводящих полов (если установлены);
- металлические оболочки разделительных трансформаторов (если имеются).
Для медицинских помещений Гр2 электрическое сопротивление проводников, включая сопротивление соединений между зажимами защитного проводника штепсельных розеток, стационарного оборудования или любых сторонних проводящих частей и шины уравнивания потенциалов не должно превышать 0,2 Ом. ...
Согластно ГОСТ 50571.28-2006 Заземление не должно превышать 0,2 Ом. |
|
Вернуться к началу |
|
|
proKedro Профессионал
Зарегистрирован: 13.07.2009 Сообщения: 53
|
Добавлено: Пт Авг 07, 2009 10:15 am Заголовок сообщения: |
|
|
[quote="cembar"]контрольно-измерительные работы.затем выдают протокол.[/quote]
Они не являются нормативными документами,и определять нормы не могут.
Измерение проводятся на основании проекта ,паспортов на оборудование и ГОСТа (но это в редких случаях) |
|
Вернуться к началу |
|
|
airflow
Зарегистрирован: 15.08.2009 Сообщения: 1
|
Добавлено: Сб Авг 15, 2009 2:35 pm Заголовок сообщения: |
|
|
А 2 ома это не мало? |
|
Вернуться к началу |
|
|
proKedro Профессионал
Зарегистрирован: 13.07.2009 Сообщения: 53
|
Добавлено: Вт Авг 18, 2009 9:15 am Заголовок сообщения: |
|
|
|
|
Вернуться к началу |
|
|
petrovich Новичок
Зарегистрирован: 17.05.2010 Сообщения: 10
|
Добавлено: Пн Май 17, 2010 10:19 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Цитата: |
Согласно ГОСТ 50571.28-2006 все медицинские помещения по мерам защиты от поражения электрическим током разделяются на три группы...
...В каждом медицинском помещении Гр1 или Гр2 должна быть выполнена система дополнительного уравнивания потенциалов для уравнивания электрических потенциалов следующих частей электрооборудования, относящегося к "окружению пациента":
- защитные проводники;
- сторонние проводящие части;
- экраны от внешних электрических полей (если установлены);
- сетки токопроводящих полов (если установлены);
- металлические оболочки разделительных трансформаторов (если имеются).
Для медицинских помещений Гр2 электрическое сопротивление проводников, включая сопротивление соединений между зажимами защитного проводника штепсельных розеток, стационарного оборудования или любых сторонних проводящих частей и шины уравнивания потенциалов не должно превышать 0,2 Ом. ...
Согластно ГОСТ 50571.28-2006 Заземление не должно превышать 0,2 Ом. |
Что подразумевается тут под заземлением 0.2 Ом. Величина контура заземления или это норма на металлосвязь с шиной уравнивания потенциалов. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Калига Специалист
Зарегистрирован: 16.07.2008 Сообщения: 32 Откуда: Владимирская обл., г.Меленки
|
Добавлено: Чт Окт 07, 2010 3:46 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Наибольшее допустимое значение сопротивления заземляющих устройств электроустановок до 1 кВ с источниками питания в электрических сетях с глухозаземлённой нейтралью (или средней точкой) источника питания (систем TN): в непосредственной близости от нейтрали - 15/30/60 Ом*; с учетом естественных заземлителей и повторных заземлителей отходящих линий: 2/4/8 Ом*.
*Соответственно при линейных напряжениях 660/380/220 вольт.
ПУЭ 1.8.38 |
|
Вернуться к началу |
|
|
|