Электротехнический форум :: Просмотр темы - Заземление 2 Ома
 
Электротехнический портал Элекаб - справочник электрика, энергетика.

О проекте
Авторам
Реклама на портале

 
Главная | Справочник | Схемотека | Нормативы | Форум | Статьи | Выставки | Пресс-релизы |

Электротехнический форум
Элекаб. Справочник электрика и энергетика.
 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Заземление 2 Ома

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Заземление
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Виктор_Viktor



Зарегистрирован: 06.08.2009
Сообщения: 1

СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2009 7:40 am    Заголовок сообщения: Заземление 2 Ома Ответить с цитатой

Необходимость 2-ух омнолго заземления в кабинетах медучреждений. Какие нормативные документы его определяют?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
cembar
Новичок


Зарегистрирован: 03.07.2009
Сообщения: 13

СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2009 10:54 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

контрольно-измерительные работы.затем выдают протокол.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Andrey59
Профессионал


Зарегистрирован: 27.11.2008
Сообщения: 76
Откуда: Украина, Запорожье

СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2009 11:57 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Возможно в паспортах на медицинские приборы стоит требование 2х омного заземления
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
proKedro
Профессионал


Зарегистрирован: 13.07.2009
Сообщения: 53

СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2009 10:09 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Согласно ГОСТ 50571.28-2006 все медицинские помещения по мерам защиты от поражения электрическим током разделяются на три группы...

...В каждом медицинском помещении Гр1 или Гр2 должна быть выполнена система дополнительного уравнивания потенциалов для уравнивания электрических потенциалов следующих частей электрооборудования, относящегося к "окружению пациента":

- защитные проводники;

- сторонние проводящие части;

- экраны от внешних электрических полей (если установлены);

- сетки токопроводящих полов (если установлены);

- металлические оболочки разделительных трансформаторов (если имеются).

Для медицинских помещений Гр2 электрическое сопротивление проводников, включая сопротивление соединений между зажимами защитного проводника штепсельных розеток, стационарного оборудования или любых сторонних проводящих частей и шины уравнивания потенциалов не должно превышать 0,2 Ом. ...

Согластно ГОСТ 50571.28-2006 Заземление не должно превышать 0,2 Ом.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
proKedro
Профессионал


Зарегистрирован: 13.07.2009
Сообщения: 53

СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2009 10:15 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

[quote="cembar"]контрольно-измерительные работы.затем выдают протокол.[/quote] Shocked
Idea Они не являются нормативными документами,и определять нормы не могут.
Измерение проводятся на основании проекта ,паспортов на оборудование и ГОСТа (но это в редких случаях)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
airflow



Зарегистрирован: 15.08.2009
Сообщения: 1

СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2009 2:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А 2 ома это не мало?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
proKedro
Профессионал


Зарегистрирован: 13.07.2009
Сообщения: 53

СообщениеДобавлено: Вт Авг 18, 2009 9:15 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Shocked
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
petrovich
Новичок


Зарегистрирован: 17.05.2010
Сообщения: 10

СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 10:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Согласно ГОСТ 50571.28-2006 все медицинские помещения по мерам защиты от поражения электрическим током разделяются на три группы...

...В каждом медицинском помещении Гр1 или Гр2 должна быть выполнена система дополнительного уравнивания потенциалов для уравнивания электрических потенциалов следующих частей электрооборудования, относящегося к "окружению пациента":

- защитные проводники;

- сторонние проводящие части;

- экраны от внешних электрических полей (если установлены);

- сетки токопроводящих полов (если установлены);

- металлические оболочки разделительных трансформаторов (если имеются).

Для медицинских помещений Гр2 электрическое сопротивление проводников, включая сопротивление соединений между зажимами защитного проводника штепсельных розеток, стационарного оборудования или любых сторонних проводящих частей и шины уравнивания потенциалов не должно превышать 0,2 Ом. ...

Согластно ГОСТ 50571.28-2006 Заземление не должно превышать 0,2 Ом.

Что подразумевается тут под заземлением 0.2 Ом. Величина контура заземления или это норма на металлосвязь с шиной уравнивания потенциалов.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Калига
Специалист


Зарегистрирован: 16.07.2008
Сообщения: 32
Откуда: Владимирская обл., г.Меленки

СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 3:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Наибольшее допустимое значение сопротивления заземляющих устройств электроустановок до 1 кВ с источниками питания в электрических сетях с глухозаземлённой нейтралью (или средней точкой) источника питания (систем TN): в непосредственной близости от нейтрали - 15/30/60 Ом*; с учетом естественных заземлителей и повторных заземлителей отходящих линий: 2/4/8 Ом*.
*Соответственно при линейных напряжениях 660/380/220 вольт.
ПУЭ 1.8.38
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Заземление Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


© 2003-2021 Электротехнический портал www.elecab.ru
При копировании материалов наличие активной гиперссылки, ведущей на справочник электрика и энергетика "Элекаб" обязательно.
Контакты: elecab@elecab.ru