Вопрос от делитанта

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Освещение
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Рустам



Зарегистрирован: 02.07.2007
Сообщения: 1
Откуда: Самара

СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 1:07 pm    Заголовок сообщения: Вопрос от делитанта Ответить с цитатой

Пытаюсь двигать новое направление в организации (сами мы автоматчики будем), возник вопрос - нужно ли заземлять вторичную обмотку понижающего трансформатора (до 50 В) для переносных светильников? Где про это напеисано?

Подскажите где скачать прогу для расчета освещения
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
влад
Профессионал


Зарегистрирован: 15.11.2006
Сообщения: 132
Откуда: Челябинск

СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2007 3:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Согласно ПУЭ,заземлять вторичную обмотку разделительного тр-ра не допускается, п.1.7.44(правда ПУЭ шестого издания,но в седьмом тоже самое)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
влад
Профессионал


Зарегистрирован: 15.11.2006
Сообщения: 132
Откуда: Челябинск

СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2007 3:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Насчет проги-зайди dial.de или dialux.ru. Сам не пользовался,поэтому ничего не скажу.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
sergey_sav
Профессор


Зарегистрирован: 22.05.2007
Сообщения: 255
Откуда: Санкт-Петербург

СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2007 7:23 pm    Заголовок сообщения: Re: Вопрос от делитанта Ответить с цитатой

Рустам писал(а):
Подскажите где скачать прогу для расчета освещения
Скачайте "Акулу", для быстрых расчетов достаточно удобно. Там же WinElso - http://www.cad-soft.info/eng.html
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
electro.kz
Новичок


Зарегистрирован: 10.02.2007
Сообщения: 15
Откуда: Astana, Kazakhstan

СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2007 10:31 pm    Заголовок сообщения: Re: Вопрос от делитанта Ответить с цитатой

Рустам писал(а):
вторичную обмотку понижающего трансформатора (до 50 В) для переносных светильников


зачем заземлять, для того и разделяли чтобы обезопасить
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ворчун
Новичок


Зарегистрирован: 17.02.2008
Сообщения: 10

СообщениеДобавлено: Пт Фев 29, 2008 6:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Люди чего то не до поняли.В вопросе говорится о местном освещении
и безопасности персонала.Всегда и везде для переносного освещения
вторичная обмотка заземлялась.Именно в разделительных тра-рах.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Калига
Специалист


Зарегистрирован: 16.07.2008
Сообщения: 32
Откуда: Владимирская обл., г.Меленки

СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2008 11:30 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Как правило, сверхнизкое напряжение до 50 В (СНН) используется при работе с переносными инструментами и светильниками, паяльниками и др. Вторичные обмотки и корпуса понижающих трансформаторов СНН должны быть заземлены для защиты от случайного перехода высококо напряжения на обмотку низкого напр-ия (аналогичную роль для силовых трансформаторов играют пробивные предохранители). В однофазных тр-ах заземляется один из выводов. В 3-х фазных: при "звезде" - нейтральная точка; при "треугольнике" - один из выводов.
А вот при раздельном питании через разделительный трансформатор с коэффициентом трансф-ии 1:1 (например 220В/220В) вторичную обмотку заземлять нельзя, а корпус - надо.Каждый приёмник должен питаться от отдельного тр-ра.
Почувствуйте разницу.
А "специалистам" надо быть внимательнее. Ошибаемся один раз...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ИЛЬЯ ИЛЬЯ
Новичок


Зарегистрирован: 19.01.2009
Сообщения: 6

СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 10:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Приветствую всех!!! Нужна помощь, я в этом деле полный чайник!!!! Купил Натриевую лампу на 100 Вт и ИЗУ к ней по совету пордавца, но сомневаюсь что этого достаточно чтобы запустить ее, хотя на упаковке от лампы есть схема состоящая из двух элементов, а имнно ИЗУ и собсно лампа, включенных последовательно!!! ВОбщем подсоединил я эти элементы последовательно, подключил к сети, но никакого результата не вышло!!!! ПОдскажите пожалйста реальную схему соединения всех необходимых элементов!!! Я конечно чайник, но по схеме с ориентирусь!!! За ранее благодарен!!!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergey_sav
Профессор


Зарегистрирован: 22.05.2007
Сообщения: 255
Откуда: Санкт-Петербург

СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 7:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ИЛЬЯ ИЛЬЯ писал(а):
Приветствую всех!!! Нужна помощь, я в этом деле полный чайник!!!! Купил Натриевую лампу на 100 Вт и ИЗУ к ней по совету пордавца, но сомневаюсь что этого достаточно чтобы запустить ее, хотя на упаковке от лампы есть схема состоящая из двух элементов, а имнно ИЗУ и собсно лампа, включенных последовательно!!!

Уж не знаю, что там за "картинки с выставки" у Вас нарисованы... и что имел в виду продавец, но по моему, Вам не хватает дросселя, соответствующей мощности...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Освещение Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


© 2003-2021 Электротехнический портал www.elecab.ru
При копировании материалов наличие активной гиперссылки, ведущей на справочник электрика и энергетика "Элекаб" обязательно.
Контакты: elecab@elecab.ru