Добавлено: Пт Июл 06, 2007 10:54 am Заголовок сообщения: Вырубаются дифы... |
|
|
Проложена сеть, три электрические группы для компьютеров. Каждая группа на своей фазе. Днём всё в порядке, всё работает. А ночью автоматы вырубаются, причём не все, а то два, то какой-то один. Кто нибудь может подсказать, почему это происходит? Ночью всё отключено. |
|
Вернуться к началу |
|
|
klarat Новичок
Зарегистрирован: 08.03.2008 Сообщения: 6 Откуда: Старый Оскол
|
Добавлено: Сб Мар 08, 2008 4:17 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Трудно сказать почему это происходит, не видя схемы соединения. Могу предположить, что ночью напряжение увеличивается и проскакивают электромагнитные импульсы, которые ловит УЗО( ток утечки вибивает УЗО через конденсаторы блока розеток, к которым подключены компы).Автоматы( если они не дифференциальные) здесь не причем.Попробуйте на ночь выдергивать компы из розеток.Если перестало выбивать, то дело в блоках питания компьютеров, а не в блоке розеток, к которым они подключены. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Stone
Зарегистрирован: 07.08.2008 Сообщения: 1
|
Добавлено: Чт Авг 07, 2008 10:46 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Возможен такой вариант
Ночью температура воздуха понижается, в помещении при этом образуется конденсат, сопротивление изоляции меняется, УЗО страбатывает |
|
Вернуться к началу |
|
|
sergey_sav Профессор
Зарегистрирован: 22.05.2007 Сообщения: 255 Откуда: Санкт-Петербург
|
Добавлено: Пн Авг 11, 2008 8:56 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Stone писал(а): |
Ночью температура воздуха понижается, в помещении при этом образуется конденсат, сопротивление изоляции меняется, УЗО страбатывает |
А вот это уже что-то новенькое в электротехнике...
Это каким же проводом надо проложить групповые линии, что бы их изоляция так впитывала влагу? Не иначе - хлопчатобумажная... |
|
Вернуться к началу |
|
|
саша Новичок
Зарегистрирован: 02.09.2008 Сообщения: 6 Откуда: украина киев
|
Добавлено: Вт Сен 02, 2008 3:52 pm Заголовок сообщения: |
|
|
это влага влияет |
|
Вернуться к началу |
|
|
ystas Новичок
Зарегистрирован: 02.09.2008 Сообщения: 3
|
Добавлено: Вт Сен 02, 2008 11:13 pm Заголовок сообщения: Re: Вырубаются дифы... |
|
|
УЗО НА КОМПЬЮТЕРНЫЕ ГРУППЫ НЕ СТАВЯТ
ИЗ-ЗА СТАТИКИ НА КОРПУСЕ |
|
Вернуться к началу |
|
|
ValBik Новичок
Зарегистрирован: 29.09.2008 Сообщения: 3 Откуда: Киров
|
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 8:42 pm Заголовок сообщения: |
|
|
На компьютерные группы ставятся УЗО тип А, срабатывающие не только на синусоидальные токи утечки. |
|
Вернуться к началу |
|
|
электрик+_ Новичок
Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 5
|
Добавлено: Пн Мар 09, 2009 7:25 pm Заголовок сообщения: Вырубают диф.автоматы. |
|
|
Это точно для компов надо УЗО типа А и желательно механическое. Правда данная проблема тут не причём. Эти дифы по сравнению с нормальными узо как паровозы против современных ПОЕЗДОВ. Помехоустойчивость,полнота функции и надёжность хуже. Для поиска неисправности попробуйте использовать прибор АСТРО I Дельта и УЗО НУЖЫ ВСЁ ЖЕ НАСТОЯЩИЕ,НАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА,ЧЕГО КИТАЮ ТО ПОМОГАТЬ, А ТО ДОКАТИМСЯ ЧТО В МЕСТО НАС КИТАЙЦЫ ВЕЗДЕ БУДУТ). Они же эту бяку даже правельно не назвали(Правельно не дифференциальный автомат, а УЗО зависимое от напряжения питания со встроенной защитой от сверх тока) |
|
Вернуться к началу |
|
|
knes Новичок
Зарегистрирован: 07.03.2009 Сообщения: 8
|
Добавлено: Пт Мар 13, 2009 9:02 pm Заголовок сообщения: |
|
|
дифавтомат и узо немного разные вещи, и для разных целей. в данном случае (если стоят дифы) есть утечка тока с фазы на землю, мимо рабочего нуля. либо броски тока выше уставки дифа (что маловероятно) |
|
Вернуться к началу |
|
|
knes Новичок
Зарегистрирован: 07.03.2009 Сообщения: 8
|
Добавлено: Пт Мар 13, 2009 9:06 pm Заголовок сообщения: |
|
|
дифавтомат и узо немного разные вещи, и для разных целей. в данном случае (если стоят дифы) есть утечка тока с фазы на землю, мимо рабочего нуля. либо броски тока выше уставки дифа (что маловероятно) |
|