СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2008 4:45 pm    Заголовок сообщения: Подскажите по пременению Ответить с цитатой

Подскажите пожалуйста можно ли применять светильники со степенью защиты IP65 в помещениях категории В-1а
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ОБОН
Новичок


Зарегистрирован: 12.10.2008
Сообщения: 4

СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2008 9:31 am    Заголовок сообщения: Re: Подскажите по пременению Ответить с цитатой

Марат писал(а):
Подскажите пожалуйста можно ли применять светильники со степенью защиты IP65 в помещениях категории В-1а

Посмотрите ПУЭ п.7.3.76-7.3.77 и таблицу 7.3.12, а также п.7.3.65, п.7.3.37 и таблицу 7.3.8.
Выбор электрооборудования, светильников и прокладка кабелей в взрыво и пожароопасных зонах очень ответственное дело. Пожалуйста внимательно ознакомьтесь с разделами 7.3 и 7.4 ПУЭ.
Если у светильника кроме IP65 имеется маркировка согласно табл.7.3.8 ПУЭ, то можно. Для этого с технологом надо определиться с группой взрывоопасной смеси для Вашей зоны (помещения) где устанавливаете светильники. Хочу напомнить Вам, что все ПРАВИЛА, особенно разделы ПУЭ 7.3 и 7.4 написаны "слезами " и "кровью".
Удачи Вам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Светотехническое оборудование Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


© 2003-2021 Электротехнический портал www.elecab.ru
При копировании материалов наличие активной гиперссылки, ведущей на справочник электрика и энергетика "Элекаб" обязательно.
Контакты: elecab@elecab.ru