жилой многоэтажный дом.однофазная запитка освещения происходит из электрощитовой проводом апв 1х2.5мм2.(длительно допустимый ток для данного сечения 19а)ток протекающий по этому
проводу 10а(замерен измерительными клещами).защитный автомат
на эту цепь иэк 16а греется ориентировочно 30-40 градусов.первоначально стоял автомат производства молдовы.грелся
сильнее.электропровод так же греется,но меньше.от магистрального
провода два ответвления фаза,ноль (соединение выполнены с помощью опресовки алюминиевыми гильзами.соединения не греются).
по теории нагрева не должно быть.возможно автоматы некачественные,большая протяжённость проводов.
вопрос:по каким причинам происходит нагрев.
Зарегистрирован: 08.03.2008 Сообщения: 6 Откуда: Старый Оскол
Добавлено: Сб Мар 08, 2008 4:48 pm Заголовок сообщения:
Температура 40 градусов- нормально. Контакты надо зачищать перед посадкой в клемму автомата. У меня был случай отсутствия сети 220 в после подсоединения кабеля ВВГнг на 2 полюсный 16а ИЕК из-за незачистки проводов от окислов.Надо еще хорошо протягивать контакты.