Добавлено: Чт Сен 11, 2008 4:39 pm Заголовок сообщения: Допустима ли простая скрутка медных проводов |
|
|
Помогите! Заказал в магазине полную замену проводки в квартире. Прошло примерно 10 дней случайно полез подключить новый звонок в коробку и обнаружил, что они просто скрутили провода и обмотали изолентой. Вопрос комплексный юридическо - технический. В ПУЭ(Правила устройства электроустановок) такого способа соединения нет (нужно хотябы подпаять скрутки либо укрепить их механически), но в нете пишут, что он всё равно кое-где применяется. Я не знаю какова будет позиция экспертизы. |
|
Вернуться к началу |
|
|
sergey_sav Профессор
Зарегистрирован: 22.05.2007 Сообщения: 255 Откуда: Санкт-Петербург
|
Добавлено: Чт Сен 11, 2008 8:40 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Цитата: |
Я не знаю какова будет позиция экспертизы. |
Позиция будет отрицательная...
Несмотря на то, что мы встретились трижды "простая скрутка" в электромонтажных работах не станет разрешённой... |
|
Вернуться к началу |
|
|
ХлОпОк Специалист
Зарегистрирован: 20.09.2008 Сообщения: 27
|
Добавлено: Сб Сен 20, 2008 6:23 am Заголовок сообщения: |
|
|
чё за бред? как это не разрешенна?
а в распаячных коробках как ыт думаешь провода соединяют?клеммными колодками что ли?
это везде применяется ЁПТ - мы же в РОССИИ |
|
Вернуться к началу |
|
|
sergey_sav Профессор
Зарегистрирован: 22.05.2007 Сообщения: 255 Откуда: Санкт-Петербург
|
Добавлено: Сб Сен 20, 2008 7:55 am Заголовок сообщения: |
|
|
ХлОпОк писал(а): |
чё за бред? как это не разрешенна?
а в распаячных коробках как ыт думаешь провода соединяют?клеммными колодками что ли?
это везде применяется ЁПТ - мы же в РОССИИ |
Сударь, не забывайтесь.
Вы, именно, в России, поэтому соблюдать российские нормы придётся. Несмотря на то, что у Вас
Цитата: |
Опыта монтажа в хатах с гулькин носик, |
|
|
Вернуться к началу |
|
|
ХлОпОк Специалист
Зарегистрирован: 20.09.2008 Сообщения: 27
|
Добавлено: Сб Сен 20, 2008 12:47 pm Заголовок сообщения: |
|
|
да какие нормы о чём ты говоришь?
ты кем работаешь Серёжа?
небось сидишь в кабинете и бумажки перебираешь,а ты пойди полазий по подвалам и посмотри что там творится.
я таких умников,как ты много видел,а толк от вас какой...только умничать и умеете.
так что не тебе мне о скрутках говорить продвинутый блин >_< |
|
Вернуться к началу |
|
|
влад Профессионал
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 132 Откуда: Челябинск
|
Добавлено: Сб Сен 20, 2008 7:26 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Вопрос: а зачем СИЗы? |
|
Вернуться к началу |
|
|
sergey_sav Профессор
Зарегистрирован: 22.05.2007 Сообщения: 255 Откуда: Санкт-Петербург
|
Добавлено: Вс Сен 21, 2008 11:45 pm Заголовок сообщения: |
|
|
ХлОпОк
1. Это, вроде бы электротехнический форум, а не посиделки с бабульками на лавочке. Поэтому говорить о том, что кто-то и где-то накосячил (вполне допускаю что и ВЫ, уважаемый) и весь этот бардак надо считать допустимым и подлежащим повторению... не следует.
2. Не совсем угадали о работе... В настоящее время помимо работы в кабинете приходится работать руками на объектах. Но до этого пришлось полазить и по подвалам и чердакам... А что творится там я прекрасно представляю по своему дому...
3. Так что, блин, вполне имею право говорить Вам о недопустимости скруток! |
|
Вернуться к началу |
|
|
ХлОпОк Специалист
Зарегистрирован: 20.09.2008 Сообщения: 27
|
Добавлено: Пн Сен 22, 2008 4:38 pm Заголовок сообщения: аюеть |
|
|
sergey_sav а почему вы ничего не делаете в своём доме раз вы такой продвинутый мэн?я имею ввиду не сам,а хотя бы позвонить в ЖЭУ не судьба и спросить их почему вот всё в таком запущенном виде находится?
Кстати бригада электромонтажников в которой я работаю хочет на вас посмотреть и пообщаться с вами по поводу скруток и ещё много о чём.Приезжайте к нам во Владивосток
Вот что вы мне скажите на счёт скруток в распаячной коробке?
Мне что прикажете клеммные колодки там ставить что ли?
А зачем тогда придумали нормы где и какой длинны скрутки разрешены?
Если скрутки запрещены то почему же продаются соединительные изолирующие зажимы? |
|
Вернуться к началу |
|
|
sergey_sav Профессор
Зарегистрирован: 22.05.2007 Сообщения: 255 Откуда: Санкт-Петербург
|
Добавлено: Пн Сен 22, 2008 5:48 pm Заголовок сообщения: Re: аюеть |
|
|
ХлОпОк писал(а): |
почему вы ничего не делаете в своём доме раз вы такой продвинутый мэн?я имею ввиду не сам,а хотя бы позвонить в ЖЭУ |
Выражение "продвинутый" в третий раз можете не повторять, если внимательно изучите форум, то сообразите, что "обзывалки" под именем придумывают не посетители форума. По своему дому разберёмся непременно, но сколько времени это займёт не знаю... болото, однако, там.(ЖЭУ, ПРЭУ...)
Цитата: |
Вот что вы мне скажите на счёт скруток в распаячной коробке?
Мне что прикажете клеммные колодки там ставить что ли? |
Можете использовать любой рекомендованный нормативами способ соединения.
Цитата: |
А зачем тогда придумали нормы где и какой длинны скрутки разрешены? |
Каким годом датированы эти нормы? Приведите норматив, по которому работаете. плиз.
Цитата: |
Если скрутки запрещены то почему же продаются соединительные изолирующие зажимы? |
Это уже не голая скрутка, о которой говорили. Не надо передёргивать.
Привет бригаде электромонтажников. Полагаю, что содержание форума Вы передаёте им без своих коментариев ... |
|
Вернуться к началу |
|
|
ХлОпОк Специалист
Зарегистрирован: 20.09.2008 Сообщения: 27
|
Добавлено: Пн Сен 22, 2008 5:59 pm Заголовок сообщения: |
|
|
какой ещё норматив тебе привести?
кто то когда то показал как правильно делать,так и работаем.
ты чё думаешь я буду сидеть нормы читать,как там какой то умник накалякал?
мне нада работу делать,а не бумажки перелистывать.
Цитата: |
Можете использовать любой рекомендованный нормативами способ соединения. |
Какой например?У меня нет этих норм,чё не понятного.
пы.сы.: я на форумах не первый день,если я утрировал по части продвинутого это не значит,что я нуб не забывайся парень.