Предыдущая тема :: Следующая тема
|
Автор |
Сообщение |
lumen2002
Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 2
|
Добавлено: Пн Ноя 30, 2009 1:17 pm Заголовок сообщения: Помогите разобраться с УЗО! |
|
|
Говорят что если УЗО один раз выбило то его необходимо менять , речь идёт об УЗО китайскогои отечественного производства. |
|
Вернуться к началу |
|
|
sergey_sav Профессор
Зарегистрирован: 22.05.2007 Сообщения: 255 Откуда: Санкт-Петербург
|
Добавлено: Вт Дек 01, 2009 1:11 am Заголовок сообщения: |
|
|
Глупости тоже говорят, не всему же можно верить. |
|
Вернуться к началу |
|
|
xoiss Новичок
Зарегистрирован: 02.12.2009 Сообщения: 15
|
Добавлено: Чт Дек 03, 2009 12:29 am Заголовок сообщения: |
|
|
если УЗО купили на строительном рынке и на нём написано что-нибудь вроде ДЭК - лучше выкиньте
если жалко - можете сами его проверить в действии::
возьмите резистор 7.5кОм мощностью не менее 5Вт и, удерживая его пассатижами, коротните на землю провод нуля или фазы - УЗО должно моментально отключиться
если не сработало - это не УЗО, а обычный автомат
если сработало - нагрузите его чем-нибудь вроде электрочайника на 1.5-2кВт (для УЗО на 6-10А соответственно) и повторите тест раза три хотя бы
первую неделю смотрите на корпус: если плавится (а бывало и такое) - выкидывайте
подключая провод через резистор 7.5кОм на землю, Вы как бы имитируете утечку тока через тело человека величиной 30мА
от поражения таким током УЗО (или "дифференциальный автомат") номиналом на 10А как раз и защищает
подробно можете посмотреть сайт компании ИЭК (интерэлектрокомплект)
рекомендую автоматы и УЗО Legrand - они выбраны Транснефтью для комплектования шкафов автоматики, ну типа как стандарт предприятия
купить можно в МПО Электромонтаж (за наличку, разумеется) |
|
Вернуться к началу |
|
|
Начлаб Специалист
Зарегистрирован: 30.09.2009 Сообщения: 36
|
Добавлено: Чт Дек 03, 2009 12:53 am Заголовок сообщения: |
|
|
Для такой грубой проверки в УЗО есть кнопка "Тест" и встоеннный резистор. И не надо мудрить с внешним резистором. Вообще то диапазон дифференциального тока отключения и время отключения УЗО проверяют специальным тестером. Продукция ИЭК и ДЭК действительно не очень, процентов 5-10 наша лаборатория отбраковывает. Legrand, АВВ конечно намного лучше, но иногда встречаются подделки, тогда это все равно, что ИЭК, а то и хуже. Так что приобретайте УЗО в фирменных магазинах и иногда нажимайте кнопку "Тест" |
|
Вернуться к началу |
|
|
|