Предыдущая тема :: Следующая тема
|
Автор |
Сообщение |
alexey
Зарегистрирован: 11.12.2006 Сообщения: 1
|
Добавлено: Пн Дек 11, 2006 6:39 pm Заголовок сообщения: прокладка ВВГ в земле в гофре |
|
|
Подскажите пожалуйста, допускается ли прокладка кабеля ВВГ в земле в гофрированной трубе, в неагрессивной среде? И если допускается, то на что сослаться, чтобы обосновать это. Так как в паспорте написано, что не рекомендуется прокладка ВВГ в земле. Но я так понимаю, что не рекомендуется просто прокладка незащищенного кабеля, а если в гофрированной трубе? Спасибо заранее!! |
|
Вернуться к началу |
|
|
Игорь Новичок
Зарегистрирован: 10.12.2006 Сообщения: 12 Откуда: г.Москва
|
Добавлено: Ср Дек 13, 2006 2:09 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Слова не рекомендуется для согласующих
инстанциях это нельзя. Разрешается если по другому невозможно, с условиями выполнения дополнительных мер.Но есть другие марки кабелей. Очевидно вы просто хотите сэкономить денег.
Поэтому в частном порядке спокойно можна класть предварительно
применить меры по механической защите кабеля.Я бы советовоал не гофру она явно не подойдет по механическим свойствам, а рассмотреть полиэтиленовые трубы ПНД.
Игорь. |
|
Вернуться к началу |
|
|
|