Предыдущая тема :: Следующая тема
|
Автор |
Сообщение |
Ворчун Новичок
Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 10
|
Добавлено: Чт Фев 28, 2008 2:15 am Заголовок сообщения: Смена частоты и напряжения. |
|
|
Как реально повлияет смена частоты и напряжения 60 Гц 440 вольт на
50 Гц 380 вольт на работу эл.моторов.Моторы от 0,5 - 150 квт. КЗ ротор.
А также импульсные блоки питания системы АПС.(NORCONTROL) |
|
Вернуться к началу |
|
|
Олег66 Новичок
Зарегистрирован: 27.02.2008 Сообщения: 9
|
Добавлено: Чт Фев 28, 2008 10:12 am Заголовок сообщения: |
|
|
частота вращения упадет на 20 процентов. А сниженное напряжение под нагрузкой на валу этоплохо, двигатели могут сгореть |
|
Вернуться к началу |
|
|
Ворчун Новичок
Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 10
|
Добавлено: Пт Фев 29, 2008 6:26 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Олег,спасибо за ответ,но моё руководство к таким ответам относится
с юмором,тем более,что моторы не горят.Если бы кто смог более
грамотно мне помочь в аргументах,я бы был благодарен. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Олег66 Новичок
Зарегистрирован: 27.02.2008 Сообщения: 9
|
Добавлено: Пн Мар 03, 2008 1:36 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Я сказал что МОГУТ сгореть. Все зависит от нагрузки на валу |
|
Вернуться к началу |
|
|
влад Профессионал
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 132 Откуда: Челябинск
|
Добавлено: Пн Мар 03, 2008 6:34 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Частота вращения двигателя вычисляется:(60f/p)*(1-s),где f-частота поля,р-число пар полюсов,s-скольжение.Посчитай число оборотов в минуту. А с мощностью попробуй так=U*I/Двигатель выдаст требуемую мощность,но ток при напряжении 380 В будет в1,15 раза больше,чем при напряжении440В,а обмотка не расчитана на такой ток.Если двигатель работает с недогрузом,то может отработать очень долго. |
|
Вернуться к началу |
|
|
alex100587
Зарегистрирован: 05.01.2009 Сообщения: 2 Откуда: Latvia, Riga
|
Добавлено: Пн Янв 05, 2009 4:37 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Мощность двигателя считается не
Цитата: |
А с мощностью попробуй так=U*I |
, а так: P = Ul*Il*sqrt(3)*Cos(fi), где Ul - линейное напряжение, а Il - ток линии. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Trouyan
Зарегистрирован: 22.10.2010 Сообщения: 1
|
Добавлено: Пт Окт 22, 2010 11:33 am Заголовок сообщения: |
|
|
Товарищи, у меня небольшой вопрос:
Будет ли работать 3х фазный асинхронный двигатель расчитаный на 127В от питания 60В (так же 3х фазного) ?? |
|
Вернуться к началу |
|
|
|