Добавлено: Чт Июл 30, 2009 9:32 am Заголовок сообщения: Вопрос |
|
|
Не подскажете, где то в ПУЭ читал что в административных зданиях применять только кабели и провода ПВ и ВВГнг. Принесли вчера проект, согласно проекту внтрянку делают проводом ПУНП. |
|
Вернуться к началу |
|
|
cembar Новичок
Зарегистрирован: 03.07.2009 Сообщения: 13
|
Добавлено: Чт Июл 30, 2009 10:54 am Заголовок сообщения: Кабеля |
|
|
кабель ВВГнг считается пожаробезопасным, ПУНП аналог, но у него сплав проводника с заниженным количеством содержания меди, и изоляция очень тонкая, зато в 2 раза дешевле. Если делают скрытый монтаж, то потянет, а для наружнего слабовато, пожарные не пропустят. стоит задуматся о компитентности фирмы. |
|
Вернуться к началу |
|
|
sergey_sav Профессор
Зарегистрирован: 22.05.2007 Сообщения: 255 Откуда: Санкт-Петербург
|
Добавлено: Чт Июл 30, 2009 11:36 am Заголовок сообщения: |
|
|
Кабель ВВГнг -не распространяющий горение. Есть пока не подтверждённая информация (информационное письмо ВНИИКП) об отмене ТУ на изготовление кабелей с индексом "нг".
ТУ на изготовление ПУНПа были окончательно аннулированы ещё в апреле-мае 2007 года, как не соответствующие пожарным нормам. Откуда на прилавках провод ПУНП... не известно.
Как прошёл согласование такой проект тоже.
Рекомендую сразу внести изменения (например ВВГнг-LS), что бы при сдаче объекта не попасть... хотя смета при таком решении увеличится
Последний раз редактировалось: sergey_sav (Чт Июл 30, 2009 12:24 pm), всего редактировалось 1 раз |
|
Вернуться к началу |
|
|
Andrey59 Профессионал
Зарегистрирован: 27.11.2008 Сообщения: 76 Откуда: Украина, Запорожье
|
Добавлено: Чт Июл 30, 2009 11:54 am Заголовок сообщения: |
|
|
Если всех кому лень писать место проживания считать россиянами...
Харьковский завод "Южкабель" выпускает провод ПУНП по ТУ 16.К13-020-93 для осветительных сетей до250В, 50Гц по несгораемым конструкциям. Не распространяют горение при одиночной прокладке, но рекомендуются для временных сетей. Не смотрел по сайту есть ли у этого завода филиалы в России. А может он остался с предыдущих времен в складском хранении и его решили реализовать |
|
Вернуться к началу |
|
|
Кип Специалист
Зарегистрирован: 17.06.2009 Сообщения: 20 Откуда: Татария
|
Добавлено: Чт Июл 30, 2009 2:12 pm Заголовок сообщения: |
|
|
А никто не знает Где можно найти УГО элементов с размерами. Таких как розеток, включателей, светильников. Элементов которые встречаются в проектах.
Спасибо |
|
Вернуться к началу |
|
|
Кип Специалист
Зарегистрирован: 17.06.2009 Сообщения: 20 Откуда: Татария
|
Добавлено: Вт Авг 04, 2009 3:46 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Приобрел диск авто кад электрикал. Там есть многие элементы, но не все ( |
|