Предыдущая тема :: Следующая тема
|
Автор |
Сообщение |
aleks_1357
Зарегистрирован: 23.10.2009 Сообщения: 1
|
Добавлено: Пт Окт 23, 2009 11:52 am Заголовок сообщения: повторное заземление |
|
|
Подскажите, подключали часный дом на три фазы. Заземление и т.д. вообщем все по проекту. На ВРУ повторное заземление нуля. Дом запитан воздушкой и после него еще много домов с однофазным питанием. Меня смущает что в случае обрыва ноля все эти дома будут питаться через наш ноль боюсь провод не выдержит. Что посоветуете? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Начлаб Специалист
Зарегистрирован: 30.09.2009 Сообщения: 36
|
Добавлено: Вс Ноя 01, 2009 2:47 pm Заголовок сообщения: |
|
|
В данном случае трудно что-то советовать. Выполнено заземляющее устройство по проекту, применена, видимо, система TN-C-S c разделением PEN- проводника на защитный и рабочий ноль с подключением корпусов электрооборудования к заземляющему устройству. А при обрыве нуля в сторону питающего центра ток нагрузки ваших соседей пойдет через Ваше ЗУ. Если нагрузка велика, то и ток будет достаточно большим (на участке ВРУ- ЗУ). Но если сечение достаточно, то ничего страшного, вряд ли Ваше ЗУ имеет очень маленькое сопротивление. Но на корпуса Ваших электроустановок будет вынесен потенциал, равный падению напряжения на ЗУ. Это недостаток данной системы. Все зависит от состояния ВЛ. и ТП. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Grumm Новичок
Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 7 Откуда: Южный Урал
|
Добавлено: Пт Ноя 05, 2010 12:14 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Там где вы разделяли PEN, снимите перемычку PE-N.
Т.е с вашего контура пойдет чистый PE, а со столба фаза и ноль.
Пусть снабженцы сами повторно землят ответвление на ВЛ. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Арсений Новичок
Зарегистрирован: 07.11.2019 Сообщения: 4
|
Добавлено: Чт Ноя 07, 2019 4:12 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Цитата: |
Там где вы разделяли PEN, снимите перемычку PE-N.
Т.е с вашего контура пойдет чистый PE, а со столба фаза и ноль.
Пусть снабженцы сами повторно землят ответвление на ВЛ. |
Правильно сказали, но только каждый должен заниматься своим делом. Есть же ответственные по той части, пусть и работают. |
|
Вернуться к началу |
|
|
|