Предыдущая тема :: Следующая тема
|
Автор |
Сообщение |
rus80bus
Зарегистрирован: 09.12.2009 Сообщения: 2
|
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 8:04 pm Заголовок сообщения: Подключение 3ф Электросчётчика через не прямого включения |
|
|
Привет,я работаю электромонтажником 3 года,разбираюсь вроде не плохо меня интересует как подключить 3ф счётчик через тр-р тока, мне бы обьяснить как то,прямого включения ставил очень много а вот заканчиваю объект,и в щитовой надо поменять старый счётчик на новый через тр-р тока,Помогите пожалуйста.Спасибо |
|
Вернуться к началу |
|
|
влад Профессионал
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 132 Откуда: Челябинск
|
Добавлено: Пн Дек 14, 2009 8:22 pm Заголовок сообщения: |
|
|
У ТТ имеются два силовых контакта(шина).Скорее всего маркированные L1,L2
и два (может четыре) измерительных-И1,И2. Питающий фазный провод
подключаем к L1,отходящиий к L2. И1цепляем к клемме 1 на счетчике,И2 на клемму 3.На клемму 2счетчика подаем напряжение от этойже фазы.А ноль цепляем как обычно. И так поступаем с остальными
2-мя фазами. А вообще в паспорте на счетчик дб схемы включения. |
|
Вернуться к началу |
|
|
rus80bus
Зарегистрирован: 09.12.2009 Сообщения: 2
|
Добавлено: Пн Дек 14, 2009 8:28 pm Заголовок сообщения: |
|
|
[quote="влад"]У ТТ имеются два силовых контакта(шина).Скорее всего маркированные L1,L2
и два (может четыре) измерительных-И1,И2. Питающий фазный провод
подключаем к L1,отходящиий к L2. И1цепляем к клемме 1 на счетчике,И2 на клемму 3.На клемму 2счетчика подаем напряжение от этойже фазы.А ноль цепляем как обычно. И так поступаем с остальными
2-мя фазами. А вообще в паспорте на счетчик дб схемы включения.[/quote]
Спасибо |
|
Вернуться к началу |
|
|
|