Добавлено: Вс Янв 27, 2008 1:18 pm Заголовок сообщения: рабочее и аварийное освещение |
|
|
делаю проект на больницу- столкнулся с дилемой: хочу в 1 щитке (посередине перегородка) смонтировать в одной половинке- рабочее освещение, в другой- аварийное. Питание- с разных групп. Кто-то говорит, что так нельзя, кто-то- что можно. В ПУЭ не могу найти то место, где оговаривается этот момент. Подскажите, кто знает... и где это регламентируется. |
|
Вернуться к началу |
|
|
матвей Новичок
Зарегистрирован: 22.07.2006 Сообщения: 9
|
Добавлено: Вт Фев 05, 2008 4:38 pm Заголовок сообщения: |
|
|
В электрощитовую больницы должны подводиться с ТП два вввода луч А и луч Б.Аварийное электропитание берётся непосредственно с шин лучей А и Б через два защитных автомата,два контактора(если предусмотрена автоматика), три распределительные шины,три группы автоматов защиты по разным цепям.То есть подключение аварийного электропитания должно осуществляться до рубильника и плавких вставок.Это типовая схема электропитания жилых домов.
Теперь на счёт щитка.Типовое ВРУ в жилых домах это металлический каркас длиной около 7метров,высотой более 2метров и шириной около 1 метра.На аварийное электропитание отводится примерно треть всего каркаса ВРУ.То есть на одном каркасе смонтированы как рабочее,так и аварийное электропитание. |
|
Вернуться к началу |
|
|
And Новичок
Зарегистрирован: 27.06.2008 Сообщения: 3 Откуда: СПб
|
Добавлено: Пт Июн 27, 2008 5:57 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Нужно учитывать категорийность по надёжности авар. освещения согласно СП 31-110-2003 |
|
Вернуться к началу |
|
|
Зль Новичок
Зарегистрирован: 06.08.2008 Сообщения: 3
|
Добавлено: Ср Авг 06, 2008 11:36 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Нельзя так совмещать.
Не путайте с панелью ВРУМ для жилых зданий. Да там так и есть, но это типовая разработка с возможностью установки доп. оборудования.
Пункт ПУЭ не назову, но там говорится, что нельзя устанавливать групповые аппараты защиты линий аварийного освещения в одном щите с рабочим освещением. |
|
Вернуться к началу |
|
|
And Новичок
Зарегистрирован: 27.06.2008 Сообщения: 3 Откуда: СПб
|
Добавлено: Пт Авг 08, 2008 9:37 am Заголовок сообщения: |
|
|
Очень хотелось бы узнать номер этого пункта. Будьте любезны... |
|
Вернуться к началу |
|
|
Vasiliy Новичок
Зарегистрирован: 14.07.2008 Сообщения: 10
|
Добавлено: Ср Авг 20, 2008 10:43 am Заголовок сообщения: |
|
|
смотрите п.6.1.27 |
|