Предыдущая тема :: Следующая тема
|
Автор |
Сообщение |
worlik
Зарегистрирован: 30.03.2009 Сообщения: 1
|
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 5:19 pm Заголовок сообщения: разница показаний 3х фазных сч-ов |
|
|
установленно 2 3х фаз.сч-ка .в начале линии СА4У 672м через ТТ .в конце перед потребителем 3х фаз.электронный. длина линии метров 400.суточная разница в показаниях до 15 квт.пробовал менять фазировку -разница сократилась до 7-10квт но скорее это от потребл.мощности.кто чем может поделиться |
|
Вернуться к началу |
|
|
zagedan Новичок
Зарегистрирован: 20.02.2009 Сообщения: 19
|
Добавлено: Ср Апр 08, 2009 1:27 am Заголовок сообщения: |
|
|
СА4 в поверку сдать не пробовал? Мож его настроить надо, электронные обычно работают нормально. |
|
Вернуться к началу |
|
|
влад Профессионал
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 132 Откуда: Челябинск
|
Добавлено: Чт Апр 09, 2009 4:34 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Посчитай потери мощности в линии,может у тебя все нормально |
|
Вернуться к началу |
|
|
npodburtnyj Специалист
Зарегистрирован: 03.08.2010 Сообщения: 49
|
Добавлено: Пт Авг 06, 2010 1:25 am Заголовок сообщения: схема |
|
|
на 400 м потери будут настолько мизерные, что их можно не учитывать, возьмите проще, измерьте комплектом к-505, в начале линии и перед потребителем, обычно ошибка тоже может крыться, что в начале условная фазировка и перед потребителем не совпадают, в смысле фазировка и там и там правильная А-В-С, а перед потребителем тоже А-В-С, но ведь она условная, если не поможет, тогда снимите либо векторную диаграмму ваф-4303, либо в схемах подсоединения ошибка |
|
Вернуться к началу |
|
|
Looking Профессионал
Зарегистрирован: 07.07.2009 Сообщения: 89 Откуда: Беларусь, Речица
|
Добавлено: Вс Янв 09, 2011 11:29 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Потери могут быть и не мизерные, это от сечения и мощности зависит, посчитайте потери. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Looking Профессионал
Зарегистрирован: 07.07.2009 Сообщения: 89 Откуда: Беларусь, Речица
|
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 11:20 pm Заголовок сообщения: |
|
|
А какое сечение линии и мощность потребителя, сейчас посчитаем потери) |
|
Вернуться к началу |
|
|
|