Зарегистрирован: 24.04.2009 Сообщения: 8 Откуда: Україна
Добавлено: Сб Май 29, 2010 6:06 am Заголовок сообщения: Проблема с заземляющим проводником...
Отключен фазный проводник на распред щитке (автомат) квартиры, PE и N здесь не совмещены.
Приэтом УЗО и вводной автомат включены (перед распред щитом).
При перекушивании 3 жыл L-N-PE, происходить КЗ на жылу PE.
При такой процедуре у меня выбивает УЗО(16А), а у соседа по квартире вводной автомат(25А).
УЗО - выкл, при касании PE-N "не по детски" ощущаеш что Я проводник, т.е. бьет током.
В коридоре где установлены счетчики заметил, что металический корпус под потенциалом (на руки дало). Совмещеные ли там рабочее и защитное заземление, както непосмотрел.
Зарегистрирован: 22.05.2007 Сообщения: 255 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Вс Май 30, 2010 12:08 am Заголовок сообщения:
Цитата:
кто что может прокоментировать?
Только то, что УЗО при снятой фазе однополюсным автоматом (в зависимости от схемы включения) вполне могла сработать при перекусывании всех трёх жил кабеля разом.
Всё остальное не сильно понятно изложено, что бы давать комментарии. имхо
То, что при Ваших манипуляциях срабатывает автомат соседа, говорит о том, что косяки нужно начинать искать с общего щита и его расключении.
Судя по всему, щиплет от щита из-за плохого соединения PEN проводника с корпусом. Нужно проверить все соединения. При плохом контакте общей нейтрали и включении большой нагрузки (например, соседом) на нуле может быть потенциал, больший "земли"( при определенных обстоятельствах). Так же от этого будет перекос фаз, когда нейтраль "уплывает", и напряжение на разных фазах меняется - на загруженной фазе напряжение падает, а на других повышается. Отсюда и Ваши 250 вольт! Может быть и выше.
При КЗ должен срабатывать автомат защиты от КЗ, а не УЗО. Ставь тогда Диф. автомат. Вот то, что при замыкании PE & N сработало УЗО - это правильно, разность потенциалов дает дифференциальный ток. А то, что у соседа срабатывает, может ноль через его автомат проходит? Подробнее об УЗО
1.Попробуйте замерить изменение напряжения в любой розетке при подключении например эл.чайника. Если напряжение существенно "сядет" - проблемы с нолем. Отключайте вводной автомат и вызывайте электрика.
2. Если есть напряжение РЕ-N где то в доме проблемы(пробиты эл.приборы, воруют энергию и т.д.). Отключайте вводной автомат и вызывайте электрика.
Вы можете начинать темы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах