Проблема с заземляющим проводником...

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Заземление
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
evgeshka
Новичок


Зарегистрирован: 24.04.2009
Сообщения: 8
Откуда: Україна

СообщениеДобавлено: Сб Май 29, 2010 6:06 am    Заголовок сообщения: Проблема с заземляющим проводником... Ответить с цитатой

Отключен фазный проводник на распред щитке (автомат) квартиры, PE и N здесь не совмещены.
Приэтом УЗО и вводной автомат включены (перед распред щитом).
При перекушивании 3 жыл L-N-PE, происходить КЗ на жылу PE.
При такой процедуре у меня выбивает УЗО(16А), а у соседа по квартире вводной автомат(25А).
УЗО - выкл, при касании PE-N "не по детски" ощущаеш что Я проводник, т.е. бьет током.
В коридоре где установлены счетчики заметил, что металический корпус под потенциалом (на руки дало). Совмещеные ли там рабочее и защитное заземление, както непосмотрел.

кто что может прокоментировать?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergey_sav
Профессор


Зарегистрирован: 22.05.2007
Сообщения: 255
Откуда: Санкт-Петербург

СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 12:08 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
кто что может прокоментировать?

Только то, что УЗО при снятой фазе однополюсным автоматом (в зависимости от схемы включения) вполне могла сработать при перекусывании всех трёх жил кабеля разом.
Всё остальное не сильно понятно изложено, что бы давать комментарии. имхо
То, что при Ваших манипуляциях срабатывает автомат соседа, говорит о том, что косяки нужно начинать искать с общего щита и его расключении.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
evgeshka
Новичок


Зарегистрирован: 24.04.2009
Сообщения: 8
Откуда: Україна

СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 10:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Как подключено УЗО несмотрел.
Лично я полагаю что неуровновешеные потенциалы РЕ-N, напряжения в сети там завышеное днем 230, вечером 250 (В)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Калига
Специалист


Зарегистрирован: 16.07.2008
Сообщения: 32
Откуда: Владимирская обл., г.Меленки

СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 3:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Судя по всему, щиплет от щита из-за плохого соединения PEN проводника с корпусом. Нужно проверить все соединения. При плохом контакте общей нейтрали и включении большой нагрузки (например, соседом) на нуле может быть потенциал, больший "земли"( при определенных обстоятельствах). Так же от этого будет перекос фаз, когда нейтраль "уплывает", и напряжение на разных фазах меняется - на загруженной фазе напряжение падает, а на других повышается. Отсюда и Ваши 250 вольт! Может быть и выше.
При КЗ должен срабатывать автомат защиты от КЗ, а не УЗО. Ставь тогда Диф. автомат. Вот то, что при замыкании PE & N сработало УЗО - это правильно, разность потенциалов дает дифференциальный ток. А то, что у соседа срабатывает, может ноль через его автомат проходит? Подробнее об УЗО
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Grumm
Новичок


Зарегистрирован: 05.11.2010
Сообщения: 7
Откуда: Южный Урал

СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 12:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

1.Попробуйте замерить изменение напряжения в любой розетке при подключении например эл.чайника. Если напряжение существенно "сядет" - проблемы с нолем. Отключайте вводной автомат и вызывайте электрика.
2. Если есть напряжение РЕ-N где то в доме проблемы(пробиты эл.приборы, воруют энергию и т.д.). Отключайте вводной автомат и вызывайте электрика.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Электротехнический форум -> Заземление Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


© 2003-2021 Электротехнический портал www.elecab.ru
При копировании материалов наличие активной гиперссылки, ведущей на справочник электрика и энергетика "Элекаб" обязательно.
Контакты: elecab@elecab.ru